Diskussionsforum (Archiv)
Zenker-Fertighaus aussen dämmen auf Faserzement
Vision (1 Beitrag)am 13.1.15
Holzfaser auf Faserzement, U=0,154
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,mein derzeitiger Wandaufbau hat eine hinterlüftete Asbest haltige Wetterschutzfassade (s. Teile 1-6, wobei 4 die heutige Hinterlüftung darstellt und sich zwischen 1 und 2 eine Dampfbremse sd=6 befindet und noch ohne 7-9).
Herausforderung meiner Planung:
- Asbestplatte belassen und einpacken, Hinterlüftung ausschäumen
- Dampfbremse nicht berücksichtigen, da Zustand/Funktion unbekannt.
Meine Fragen:
- Ist der Wandaufbau bzgl. Feuchteschutz im sicheren Bereich, wenn sich Tauwasser in der Armierungsschicht 8 bilden kann, das nach 3 Tagen abgetrocknet ist?
- Eine alternative Dämmung mit Neopor 120mm ergibt in der Simmulation Tauwasser im Neopor selbst, das auch nach 3 Tagen getrocknet sein soll. Wäre auch das unbedenklich?
Danke im Voraus für Antworten/Anregungen