awe1 (3 Beiträge)am 2.10.14
Außenwand (neu), U=0,162
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Liebe Community,ich bin dabei ein (sehr) altes Gebäude zu sanieren. Im Bereich des Giebels war ehemals ein Holzfachwerk, später wurde mit handgebrannten Ziegeln aufgemauert.
Diese Wand wurde bisher mit zwei Lagen ca. 40 mm starker Mineralwolle gedämmt, an der äußeren Lage sind deutliche Feuchteschäden erkennbar. Eine Dampfbremse oder -sperre war nicht angebracht. Die Außenseite der Ziegelmauer ist mit einer Dämmung (der Vermutung nach Styropor) versehen.
Der bisherige Aufbau: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?&d0=3.1&mid0=12972&d1=10&mid1=27&x1=60&lid1=1794557410&d2=10&mid2=36&x2=8&lid2=1794557410&d3=12&mid3=138&d4=12&mid4=28&d5=1.5&mid5=1626&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Außenwand%20(bisher )
Ich plane nun die Dämmung zu erneuern. Die konkrete Frage: Reicht es eine Dampfsperre oder besser Dampfbremse auf die Ziegelmauer anzubringen um wieder Mineralwolle einsetzen zu können oder wird es dort immer Probleme mit Feuchtigkeit geben und man sollte lieber feuchtigkeitsbeständige Schaumglasplatten oder ähnliches verbauen? Die 12,5 mm Rigipsplatten werden, sofern es das Budget noch erlaubt, mit einer doppelten Beplankung aus OSB-Platten und Lehmbauplatten verkleidet. Teilweise evtl. mit Wandheizung.
Der geplante Aufbau: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?&d0=3.1&mid0=2694&d1=1.8&mid1=71&d2=10&mid2=367&d3=0.001&mid3=1010&d4=12&mid4=138&d5=12&mid5=28&d6=1.5&mid6=1626&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Außenwand%20(neu )
Über euer Feedback würde ich mich freuen.
awe1 (3 Beiträge)
am 2.10.14
Außenwand (bisher, U=0,180
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Die aktuelle Isolierung sieht derzeit so aus: http://share.pho.to/7M60Rtschofe (3 Beiträge)
am 1.12.14
Hallo bin zwar kein experte aber warum machst nicht einfach den ytong weg? Der Ziegel ist ein super Wärmespeicher und feuchtigkeitsregulator, den so einzupacken ist eine schande. Mit genügend Geld würd ich auch mit vollziegel bauen.
tschofe (3 Beiträge)
am 1.12.14
Außenwand (neu, U=0,25
Ohne ytong