serkan49 (1 Beitrag)
am 12.9.14
Hallo, meine Frage lautet:Ich soll den U-Wert, der an das Erdreich grenzenden Kelleraußenwand berechnen.

Wie hoch soll mein mind. R-Wert sein?
Wie hoch ist Rsi und Rse?

Laut Norm muss ich doch die Wärmestromdichte horizontal annehmen? Rsi = 0,13 und Rse = 0,01?
Wo finde ich mein min. R-Wert für Kelleraußenwand? Normal sollte es doch 1,2 sein oder?

Vielen Dank im Voraus
Serkan
u-wert.net (498 Beiträge)
am 15.9.14
Hallo Serkan,

die Grenzen für R gelten für den Mindestwärmeschutz aus DIN 4108-2. Inzwischen gibt es für Wohngebäude und Nichtwohngebäude die Energieeinsparverordnung, die Höchstwerte für den U-Wert und Jahres-Primärenergiebedarf vorschreibt. Die minimalen R-Wert aus DIN 4108-2 spielen dabei normalerweise keine Rolle mehr.

Wenn Sie dennoch den R-Wert gemäß DIN 4108-2 berechnen wollen, müssen Sie vom R-Wert des gesamten Bauteils (unterste Zeile der Tabelle auf dem Reiter "Temperaturverlauf") Rsi und Rse abziehen. Beide Werte sind in der gleichen Tabelle als Wärmeübergangswiderstand aufgelistet.

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Plag

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen