Diskussionsforum (Archiv)
Tauwasser im Aufbau
Trauss (1 Beitrag)am 5.8.14
Steilach Sparren 8/14, U=0,140
Hallo, ich habe zwischen den Lagen - Zwischensparren-WD und Aufdach-WD eine Pavatex LDB 0.02 eingebaut. Ich hatte eine Info vom Energie und Umweltzentrum in Springe, dass dieses Funktioniert. Wie man sieht, habe ich aber Tauwasserproblem - wenn auch ganz aussen. Woran kann das liegen? Spielt hierbei die Unterspannbahn eine Rolle?u-wert.net (498 Beiträge)
am 6.8.14
Hallo Trauss,
Ihr Aufbau ist von innen her sehr diffusionsoffen, dafür ist die Delta-Maxx als äußerste Lage immer noch zu dicht. Um das Tauwasser zu verhindern, muss ihre Konstruktion auf der Innenseite etwas dampfdichter werden, z.B. durch den Einsatz einer Dampfbremse.
Die Pavatex LDB 0.02 hilft Ihnen dabei nicht. Die LDB 0.02 ist eine extrem diffusionsoffene Unterdeckbahn und keine Dampfbremse.
Grüße
Ralf Plag
Ihr Aufbau ist von innen her sehr diffusionsoffen, dafür ist die Delta-Maxx als äußerste Lage immer noch zu dicht. Um das Tauwasser zu verhindern, muss ihre Konstruktion auf der Innenseite etwas dampfdichter werden, z.B. durch den Einsatz einer Dampfbremse.
Die Pavatex LDB 0.02 hilft Ihnen dabei nicht. Die LDB 0.02 ist eine extrem diffusionsoffene Unterdeckbahn und keine Dampfbremse.
Grüße
Ralf Plag