Diskussionsforum (Archiv)
Tauwasser zwischen Auf- und Zwischensparrendämmung
NicoPflanz (2 Beiträge)am 22.5.14
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Berechnung. Der Feuchteschutz meiner geplanten Auf- und Zwischensparrendämmung ist schlecht. Wie kann ich dagegen vorgehen?
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=1.6&mid1=72&d2=2.8&mid2=86&x2=62.5&lid2=1921149728&d3=2.8&mid3=36&x3=3&lid3=1921149728&d4=0.05&mid4=4&d5=12&mid5=642&x5=80&lid5=891274843&d6=12&mid6=36&x6=8&lid6=891274843&d7=8.2&mid7=17&l7=0.023&d8=0.05&mid8=94&d9=2.8&mid9=86&&x9=100&lid9=79293&d10=2.8&mid10=36&x10=4.8&lid10=79293&d11=7.5&mid11=219&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20Aufsparren
MfG Nico Pflanz
ich habe ein Problem mit meiner Berechnung. Der Feuchteschutz meiner geplanten Auf- und Zwischensparrendämmung ist schlecht. Wie kann ich dagegen vorgehen?
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=1.6&mid1=72&d2=2.8&mid2=86&x2=62.5&lid2=1921149728&d3=2.8&mid3=36&x3=3&lid3=1921149728&d4=0.05&mid4=4&d5=12&mid5=642&x5=80&lid5=891274843&d6=12&mid6=36&x6=8&lid6=891274843&d7=8.2&mid7=17&l7=0.023&d8=0.05&mid8=94&d9=2.8&mid9=86&&x9=100&lid9=79293&d10=2.8&mid10=36&x10=4.8&lid10=79293&d11=7.5&mid11=219&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20Aufsparren
MfG Nico Pflanz
NicoPflanz (2 Beiträge)
am 22.5.14
Dach Aufsparren, U=0,136
Hier noch die Berechnung.qwertz089 (29 Beiträge)
am 26.5.14
könnte diese Phänomen sein.
https://www.ubakus.de/2-schichten-gleicher-warmedammung-unterschiedliches-tauwasser/
https://www.ubakus.de/2-schichten-gleicher-warmedammung-unterschiedliches-tauwasser/
u-wert.net (498 Beiträge)
am 18.7.14
Hallo Nico,
der Aufbau müsste von innen nach außen diffusionsoffener werden, damit Tauwasser vermieden wird. Nach der diffusionsoffenen Mineralwolle befindet sich aber das dampfdichte, alukaschierte PUR. Hier staut sich der Wasserdampf und kondensiert.
Wenn die Alufolie nicht zu vermeiden ist, wird sich Tauwasser nicht vermeiden lassen. Dann hilft eine feuchtevariable Dampfbremse, die Tauwassermenge im Winter zu reduzieren und im Sommer möglichst schnell trocknen zu lassen.
Grüße
Ralf Plag
der Aufbau müsste von innen nach außen diffusionsoffener werden, damit Tauwasser vermieden wird. Nach der diffusionsoffenen Mineralwolle befindet sich aber das dampfdichte, alukaschierte PUR. Hier staut sich der Wasserdampf und kondensiert.
Wenn die Alufolie nicht zu vermeiden ist, wird sich Tauwasser nicht vermeiden lassen. Dann hilft eine feuchtevariable Dampfbremse, die Tauwassermenge im Winter zu reduzieren und im Sommer möglichst schnell trocknen zu lassen.
Grüße
Ralf Plag
silvesterd (16 Beiträge)
am 2.10.14
Statt Unterspannbahn könnte amn PurenPlus, eine PUR-Platte mit aufgeklebter Unterspannbahn nehmen, und die Alukaschierung weglassen. Ein Fehler ist die ruhende Luftschicht zwischen der Konterlattung über der Dämmung. Die gibt es nicht. Unter dem Ziegel wird es eher kalt und das Tauwasserproblem wird wirksamer. Wenn man nun die Zwischensparrendämmung etwas geringer wählr und dafür 2 Zentimeter Luft lässt, verschwindet das Problem in der Berechnung. Tauwasser kann sich trotzdem am Fußpunkt der PUR-Dämmung innen sammeln. Auch hier ist Zellulose als Zwischensparrendämmung von Vorteil.
silvesterd (16 Beiträge)
am 2.10.14
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?&d0=1.25&mid0=65&d1=1.6&mid1=72&d2=3&mid2=224&x2=62.5&lid2=1921149728&d3=3&mid3=36&x3=3&lid3=1921149728&d4=0.05&mid4=4&d5=10&mid5=642&x5=80&lid5=891274843&d6=10&mid6=36&x6=6&lid6=891274843&d7=2&mid7=86&x7=80&lid7=32160&d8=2&mid8=36&x8=6&lid8=32160&d9=8&mid9=33992&d10=7.5&mid10=219&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20Aufsparren
silvesterd (16 Beiträge)
am 2.10.14
Dach Aufsparren, U=0,147
So, das Problem sieht nur anders aus.