Diskussionsforum (Archiv)
Doppelglasfassade
planeainfo (1 Beitrag)am 7.11.13
Doppelglasfassade, U=0,56
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ich würde sehr gern wissen, wie ich eine Doppelglasfassade berechnen kann, wenn die Luft inzwischen immer 12 Grad hat. Ich frage mich, wie viel Energie ich sparren kann, wenn ich die Luft zwischen erwärme.Vielen Dank
u-wert.net (498 Beiträge)
am 17.11.13
Hallo planea,
wenn Sie die Luft zwischen den Scheiben erwärmen, haben Sie zwar kleinere Verluste von Innen in die Scheibe hinein aber größere Verluste von der Scheibe nach außen und damit größere Gesamtwärmeverluste. Ist das so gedacht?
Dann müssen Sie das Bauteil in zwei Teile aufteilen: 1x den Teil außenseitig der 12°C Luftschicht und 1x den Teil innenseitig der Luftschicht. Dann die Wärmeströme getrennt berechnen.
Grüße
Ralf Plag
wenn Sie die Luft zwischen den Scheiben erwärmen, haben Sie zwar kleinere Verluste von Innen in die Scheibe hinein aber größere Verluste von der Scheibe nach außen und damit größere Gesamtwärmeverluste. Ist das so gedacht?
Dann müssen Sie das Bauteil in zwei Teile aufteilen: 1x den Teil außenseitig der 12°C Luftschicht und 1x den Teil innenseitig der Luftschicht. Dann die Wärmeströme getrennt berechnen.
Grüße
Ralf Plag