Tauwasserausfall
MrBraveHeart (20 Beiträge)am 27.10.13
Hallo zusammen, habe ein Problem zu lösen: MFH Westfassade, Verblender MW mit glasierten Klinkern NF. Seit 2 Jahren "Abplatzungen bzw Ausbrüche" an den Klinkern aber nur a d Westfassade.!?. Andere Seiten ohne Probleme. Sicherlich durch Feuchtigkeit im Stein, die im Winter zu Ausdehung u damit zu Frostaufbrüchen führt. AAAAaber wie kommt die Feuchte da rein? Angenommener Aufbau zweischalig nach DIN 1053. Innen MW 24er KS 1,6; Kerndämmung = ca 140mm aussen = Klinker 11,5cm glasiert...ich bekomme beim Berechnen immer Feuchteprobleme, da Tauwasserausfall innen am Klinker, also direkt a d Dämmung. Selbst wenn ich 30cm Kerndämmung rechne, fällt immer noch Tauwasser aus??? Nur wenn ich einen Griffspalt von 1cm als Luft ansetze, fällt kein Tauwasser mehr aus. Ist die Konstruktion der Kerndämmung ohne "Luftschicht" grundsätzlich fehlerhaft? Gilt es noch als Kerndämmung, wenn dieser Luftspalt eingebaut wird? Oder denke ich da in eine falsche Richtung? Und kann man diese Klinkerausbrüche sanieren oder muss ich die gesamte Fassade erneuern? Danke f d Hilfe
u-wert.net (498 Beiträge)
am 2.11.13
Hallo BraveHeart,
bei einer Kerndämmung dieser Art wird es immer Tauwasser geben, der Aufbau muss deshalb so geplant werden, dass das Tauwasser keinen Schaden anrichtet.
Siehe auch: https://www.ubakus.de/kerndaemmung/
Ein Klinker nimmt normalerweise keine Feuchtigkeit auf, deshalb sollten Probleme am Stein eigentlich ausgeschlossen sein. Möglicherweise wurden die Ziegel nicht hart genug gebrannt.
Grüße
Ralf Plag
bei einer Kerndämmung dieser Art wird es immer Tauwasser geben, der Aufbau muss deshalb so geplant werden, dass das Tauwasser keinen Schaden anrichtet.
Siehe auch: https://www.ubakus.de/kerndaemmung/
Ein Klinker nimmt normalerweise keine Feuchtigkeit auf, deshalb sollten Probleme am Stein eigentlich ausgeschlossen sein. Möglicherweise wurden die Ziegel nicht hart genug gebrannt.
Grüße
Ralf Plag
MrBraveHeart (20 Beiträge)
am 12.11.13
Hallo Ralf,
hallo zusammen,
habe folgendes recherchiert: Das Kapital 4.3 der DIN 4108-3 ist überschrieben mit: „Bauteile, für die kein rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist.“ Eine Vielzahl von Bauteilkonstruktionen ist mit dem „Glaser-Verfahren“ und den Randbedingungen der DIN 4108 nicht sinnvoll zu berechnen. Hier wurden nach der DIN 4108 Tauwassermengen berechnet, die nicht den vorliegenden Praxiserfahrungen mit vielen Bauteilen entsprachen. Zu nennen sind die Kerndämmungen ...Und dann noch eine Info, Klinker nehmen sehr wohl Wasser auf. Sie dürfen gem DIN 1053 bzw 105 <6% Wasseraufnahme aufweisen. Wichtig ist bei den o.g. Problemen, der Nachweis das der "glasierte" Klinker eine erhöhte Frostschutzfähigkeit (F2) hat. Siehe DIN 1053 2 schaliges MW mit KD. Danke für deine Hilfe. Gruß Brave
hallo zusammen,
habe folgendes recherchiert: Das Kapital 4.3 der DIN 4108-3 ist überschrieben mit: „Bauteile, für die kein rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist.“ Eine Vielzahl von Bauteilkonstruktionen ist mit dem „Glaser-Verfahren“ und den Randbedingungen der DIN 4108 nicht sinnvoll zu berechnen. Hier wurden nach der DIN 4108 Tauwassermengen berechnet, die nicht den vorliegenden Praxiserfahrungen mit vielen Bauteilen entsprachen. Zu nennen sind die Kerndämmungen ...Und dann noch eine Info, Klinker nehmen sehr wohl Wasser auf. Sie dürfen gem DIN 1053 bzw 105 <6% Wasseraufnahme aufweisen. Wichtig ist bei den o.g. Problemen, der Nachweis das der "glasierte" Klinker eine erhöhte Frostschutzfähigkeit (F2) hat. Siehe DIN 1053 2 schaliges MW mit KD. Danke für deine Hilfe. Gruß Brave