Diskussionsforum (Archiv)
Tauwasserberechnung im Altbau-Flachdach
fromentum (1 Beitrag)am 15.9.13
Terrasse über Küche, U=0,23
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,wir planen im Anbau eine Dachterrasse.
Egal, mit welchen Baustoffen ich den Rechner füttere (1 oder 2 Schweißbahnen, Dachfolie, Dampfbremse, Dampfsperre, Kalziumsiliatplatten, eine zusätzliche Wärmedämmschicht oberhalb der Sparren und der Zwischensparrendämmung ) - jedes Mal wird mir ein Tauwasserproblem angezeigt.
Dabei sind doch Schweißbahnen an sich schon dicht zu kriegen.
Hat der Rechner eine Fehlfunktion ? Oder habe ich etwas vergessen? Danke für eure Beiträge,
fromentum
ELTPeter (3 Beiträge)
am 19.9.13
Moin,
erst mal so auf die „Schnelle“. Als 2te Schicht eine Dampfbremse / Dampfsperre einfüge, dann müsste die Sache schon anders aussehen. Mit einer PE Folie dürfte die Tauwassermenge so um 10 g/m2 liegen, trocknet in der Verdunstungsperiode locker weg. Ansonsten mal ein bisschen rum experimentieren.
LG Peter
Ach so; die Luftschicht von 2mm kann weg, macht keinen Sinn und ist praktisch nicht machbar.
erst mal so auf die „Schnelle“. Als 2te Schicht eine Dampfbremse / Dampfsperre einfüge, dann müsste die Sache schon anders aussehen. Mit einer PE Folie dürfte die Tauwassermenge so um 10 g/m2 liegen, trocknet in der Verdunstungsperiode locker weg. Ansonsten mal ein bisschen rum experimentieren.
LG Peter
Ach so; die Luftschicht von 2mm kann weg, macht keinen Sinn und ist praktisch nicht machbar.