Diskussionsforum (Archiv)
Neubau , Holzrahmenbau, Tauwasser
goethe1956 (1 Beitrag)am 25.6.13
Tauwasser, U=0,146
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Für unseren Neubau habe ich etwa den gezeigten Wandaufbau geplant. Je nach Ausführung des Putzträgers und des Putzes ergibt sich eine unterschiedliche Tauwasserproblematik.Wie kann ich eine gängige Putzfassade ohne Tauwasser ausführen?
Vielen Dank schon mal vorab für alle Infos.
u-wert.net (498 Beiträge)
am 30.6.13
Hallo Goethe,
entweder
1) eine leichte Dampfbremse vor der OSB-Platte anordnen oder
2) eine dickere Holzfaserplatte verwenden. Das Tauwasser lässt sich damit nicht verhindern aber reduzieren.
Im Übrigen ist es nicht viel Tauwasser und es wird in der Praxis wohl Größtenteils von der Zellulose aufgenommen werden. Solange das im Sommer problemlos wieder abtrocknet, sehe ich hier kein Problem.
Beim Putz würde ich empfehlen, im System des Holzfaserplattenherstellers zu bleiben.
Grüße
Ralf Plag
entweder
1) eine leichte Dampfbremse vor der OSB-Platte anordnen oder
2) eine dickere Holzfaserplatte verwenden. Das Tauwasser lässt sich damit nicht verhindern aber reduzieren.
Im Übrigen ist es nicht viel Tauwasser und es wird in der Praxis wohl Größtenteils von der Zellulose aufgenommen werden. Solange das im Sommer problemlos wieder abtrocknet, sehe ich hier kein Problem.
Beim Putz würde ich empfehlen, im System des Holzfaserplattenherstellers zu bleiben.
Grüße
Ralf Plag