Hallo,
ich habe vor in kürze meine Fenster zu erneuern, da meine alten schon über 35 Jahre alt sind. Nun ist bei mir die Frage aufgekommen, ob es zu einer Schimmelbildung an den Innenwänden kommen könnte.
Mein Wandaufbau ist ganz simpel (von innen nach aussen):
30 cm Hochlochziegel
5 cm Styroporisolierung
1 cm Putz
Ich komme hier auf einen U-wert von 0,46 W/m2K für die Aussenwand. Die neuen Fenster haben die Dämmwerte: Uf=1,0 W/m2K, Ug=0,7 W/m2K, Uw=0,9 W/m2K.
Besteht hier die Möglichkeit einer Schimmelbildung? Ich habe vor Plastikfenster zu verbauen. Jeder erzählt etwas anderes...aber was nun wahr ist, weiß ich jetzt selbst nicht mehr.
Beste Grüße
ich habe vor in kürze meine Fenster zu erneuern, da meine alten schon über 35 Jahre alt sind. Nun ist bei mir die Frage aufgekommen, ob es zu einer Schimmelbildung an den Innenwänden kommen könnte.
Mein Wandaufbau ist ganz simpel (von innen nach aussen):
30 cm Hochlochziegel
5 cm Styroporisolierung
1 cm Putz
Ich komme hier auf einen U-wert von 0,46 W/m2K für die Aussenwand. Die neuen Fenster haben die Dämmwerte: Uf=1,0 W/m2K, Ug=0,7 W/m2K, Uw=0,9 W/m2K.
Besteht hier die Möglichkeit einer Schimmelbildung? Ich habe vor Plastikfenster zu verbauen. Jeder erzählt etwas anderes...aber was nun wahr ist, weiß ich jetzt selbst nicht mehr.
Beste Grüße
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 20.6.13
Hallo Fios,
solange der U-Wert der Wand besser ist als der der Fenster besteht an der Wand erst mal kein Problem.
Der kälteste Punkt und damit die grösste Schimmelgefahr liegt am Übergang Rahmen/Laibung.
Daher würde ich an der Laibung vorsichtshalber Calciumsilikat-Laibungsplatten anbauen. Alternativ und/oder zusätzlich würde ich an der Aussenlaibung eine dämmende Putzträgerplatte anordnen.
Gruß, Achim
solange der U-Wert der Wand besser ist als der der Fenster besteht an der Wand erst mal kein Problem.
Der kälteste Punkt und damit die grösste Schimmelgefahr liegt am Übergang Rahmen/Laibung.
Daher würde ich an der Laibung vorsichtshalber Calciumsilikat-Laibungsplatten anbauen. Alternativ und/oder zusätzlich würde ich an der Aussenlaibung eine dämmende Putzträgerplatte anordnen.
Gruß, Achim
markus1974 (14 Beiträge)
am 22.6.13
Hallo,
ich sehe das genauso. Die Laibungsdämmung ist zwingend erforderlich und sollte min.3cm über den Fensterrahnen gehen (außen) um hier die wärmebrücke zu vermeiden.
Und ganz wichtig RAL Montage- Wind und Sclagregendicht. Auf keinen Fall mit Bauschaum ausschäumen (der ist nicht Winddicht!!)Nur zur Montegehilfe verwenden.
ich sehe das genauso. Die Laibungsdämmung ist zwingend erforderlich und sollte min.3cm über den Fensterrahnen gehen (außen) um hier die wärmebrücke zu vermeiden.