DHH Schallschutz und Dämmung
star (11 Beiträge)am 22.5.13
Wir bauen an ein 2 Haus an, dessen Gibelseite auch Kalträume hat. Deswegen war ein umlaufender Wärmeschutz geplant. Jetzt hat der Mauerer die Trennfuge (18-20cm) offen gelassen - die Wand ist schon 2,70m hoch.
Wie kann ich diesen Hohlraum füllen, ohne das Schäden am Mauerwerk entstehen, dabei Schallschutz und Dämmung erfüllen. Mineralwolleplatten von oben reinstopfen geht sicher nicht fugenfrei. Bitte dringend um guten Rat.
Wie kann ich diesen Hohlraum füllen, ohne das Schäden am Mauerwerk entstehen, dabei Schallschutz und Dämmung erfüllen. Mineralwolleplatten von oben reinstopfen geht sicher nicht fugenfrei. Bitte dringend um guten Rat.
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 27.5.13
Hallo Star,
aus welchem Stein bestehen die beiden Mauern?
Es gibt eine Reihe von Einblasdämmstoffen, die prinzipiell in Frage kommen würden. Hierbei sollte man einen grösseren Schwerpunkt auf Brandschutz als auf Schallschutz legen. Diesen kann man später von Innen mit einer Vorsatzschale erreichen, wobei er bei den unbeheizten Räumen wahrscheinlich nicht nötig sein wird.
Gruß, Achim
aus welchem Stein bestehen die beiden Mauern?
Es gibt eine Reihe von Einblasdämmstoffen, die prinzipiell in Frage kommen würden. Hierbei sollte man einen grösseren Schwerpunkt auf Brandschutz als auf Schallschutz legen. Diesen kann man später von Innen mit einer Vorsatzschale erreichen, wobei er bei den unbeheizten Räumen wahrscheinlich nicht nötig sein wird.
Gruß, Achim
star (11 Beiträge)
am 30.5.13
Also die Wand besteht aus KS, ein bisschen Dämmung sollte sein.
Aber ja, Brandschutz ist primär.
Zellulose basiertes fällt sicher aus, aber was eignet sich am besten?
Aber ja, Brandschutz ist primär.
Zellulose basiertes fällt sicher aus, aber was eignet sich am besten?
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 31.5.13
Wie wärs z.B. mit sls20?
Gruß, Achim
Gruß, Achim
star (11 Beiträge)
am 4.7.13
Werd ich als Empfehlung an die Baufirma geben... Danke!