Diskussionsforum (Archiv)
Schimmelpilzgefahr in Ebene 4 Holzschalung
Desto (2 Beiträge)am 8.5.13
Messner Gefälle, U=0,169
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem: Alter Aufbau (Nicht belüftet)eines Flachdachs bis Ebene 5. Das Flachdach hat kein Gefälle und keine Raumseitige Dampfbremse. Mit der Ebene 5+6 erstelle ich eine Dampfbremse mit der Ebene 7 die Wärmedämmung mit Gefälle. U-wert prima, Gefälle prima.Berechneter Taupunkt auch prima. In der Feuchte 2D Darstellung ist aber die Temperatur in Ebene 4 ca.10-13°C und die rel.F% bei ca.70-80%. Unter diesen Bedinungen ist es sehr wahrscheinlich das hier Schimmelpilz entsteht, oder?
Schöne Grüsse
Ralf Frambach
u-wert.net (498 Beiträge)
am 11.5.13
Hallo Ralf,
idealerweise müsste die alte Glaswolle da raus, dann wäre Schicht 4 wärmer und trockener. Alternativ oben drüber (EPS) mehr dämmen.
Andererseits: Wie hat die Konstruktion bisher funktioniert?
Mit der zusätzlichen Dämmung wird die alte Konstruktion auf jeden Fall trockener als vorher. Wenn sich nicht gleichzeitig die Nutzungsgewohnheiten ändern, sollte der geplante Aufbau funktionieren.
Grüße
Ralf Plag
idealerweise müsste die alte Glaswolle da raus, dann wäre Schicht 4 wärmer und trockener. Alternativ oben drüber (EPS) mehr dämmen.
Andererseits: Wie hat die Konstruktion bisher funktioniert?
Mit der zusätzlichen Dämmung wird die alte Konstruktion auf jeden Fall trockener als vorher. Wenn sich nicht gleichzeitig die Nutzungsgewohnheiten ändern, sollte der geplante Aufbau funktionieren.
Grüße
Ralf Plag
Desto (2 Beiträge)
am 13.5.13
Hallo Ralf,
der Altaufbau soltte ein belüftets Flachdach sein. Ist er aber nicht. Es sind keine erkennbaren bzw. adäquate Öffnungen zu erkennen am Dachrand. Die alte bituminöse Eindichtung , ca.3,5 cm dick, ist in den verschiedenen Schichten feucht. Ich wollte den Abriss der Holzschalung sparen, den Dachrand richtig Winddicht ausführen.
Schöne Grüße
Ralf Frambach
der Altaufbau soltte ein belüftets Flachdach sein. Ist er aber nicht. Es sind keine erkennbaren bzw. adäquate Öffnungen zu erkennen am Dachrand. Die alte bituminöse Eindichtung , ca.3,5 cm dick, ist in den verschiedenen Schichten feucht. Ich wollte den Abriss der Holzschalung sparen, den Dachrand richtig Winddicht ausführen.
Schöne Grüße
Ralf Frambach