Verständnisproblem mit Wärmebedarfs-Rechner
Fugitive (4 Beiträge)am 4.5.13
Hallo,
ich versuche momentan die richtigen Heizkörper für unsere Räume zu berechnen. Ich Rechner taucht nach der Eingabe der Werte eine max. Heizlast von 0.23 kW auf. Wie berechne ich aus diesem wert die Größe des Heizkörpers? Muss ich den Wert noch mit Volumen oder Fläche multiplizieren?
Gruß
Matthias
ich versuche momentan die richtigen Heizkörper für unsere Räume zu berechnen. Ich Rechner taucht nach der Eingabe der Werte eine max. Heizlast von 0.23 kW auf. Wie berechne ich aus diesem wert die Größe des Heizkörpers? Muss ich den Wert noch mit Volumen oder Fläche multiplizieren?
Gruß
Matthias
u-wert.net (498 Beiträge)
am 5.5.13
Hallo Matthias,
der Wert muss nicht mehr mit Volumen oder Fläche multipliziert werden - er gibt direkt die Leistung an, die der Heizkörper liefern muss. Allerdings sollte die Dimensionierung noch eine Reserve enthalten, d.h. etwas größer ausfallen.
Die Leistung von 230W ist nicht sehr hoch - handelt es sich um einen kleinen oder besonders gut gedämmten Raum?
Grüße
Ralf Plag
der Wert muss nicht mehr mit Volumen oder Fläche multipliziert werden - er gibt direkt die Leistung an, die der Heizkörper liefern muss. Allerdings sollte die Dimensionierung noch eine Reserve enthalten, d.h. etwas größer ausfallen.
Die Leistung von 230W ist nicht sehr hoch - handelt es sich um einen kleinen oder besonders gut gedämmten Raum?
Grüße
Ralf Plag
Fugitive (4 Beiträge)
am 6.5.13
Hallo Ralf,
es handelt sich um einen Raum an einer mit 0.20 gedämmten Dachschräge von 12m². Der gesamte Raum hat nur ein Volumen von ca. 30 qm. Sollten 20% als Reserveaufschlag genügen?
Bin zur Zeit etwas verunsichert weil meine errechneten Werte je nach Rechenart, die man so im Internet findet, zwischen 230w und ca.3000W schwanken. Allerdings berücksichtigen die anderen Rechenarten, wie 80W pro m², keinerlei Dämmwerte der Bauteile.
Gruß
Matthias
es handelt sich um einen Raum an einer mit 0.20 gedämmten Dachschräge von 12m². Der gesamte Raum hat nur ein Volumen von ca. 30 qm. Sollten 20% als Reserveaufschlag genügen?
Bin zur Zeit etwas verunsichert weil meine errechneten Werte je nach Rechenart, die man so im Internet findet, zwischen 230w und ca.3000W schwanken. Allerdings berücksichtigen die anderen Rechenarten, wie 80W pro m², keinerlei Dämmwerte der Bauteile.
Gruß
Matthias
ChristianS (3 Beiträge)
am 6.5.13
Hallo Matthias,
achte bei der Auswahl der HK auch auf deine VL/RL Temperatur meist sind die HK für 75/55/20 angegeben wenn du aber "nur" 55/XX/XX fährt ist die Leistung zum teil erheblich weniger, daruf würde ich dann noch 30% reserve packen und gut ist.
Christian
achte bei der Auswahl der HK auch auf deine VL/RL Temperatur meist sind die HK für 75/55/20 angegeben wenn du aber "nur" 55/XX/XX fährt ist die Leistung zum teil erheblich weniger, daruf würde ich dann noch 30% reserve packen und gut ist.
Christian
Fugitive (4 Beiträge)
am 10.5.13
Alles klar.
Vielen Dank.
Gruß Matthias
Vielen Dank.
Gruß Matthias
u-wert.net (498 Beiträge)
am 11.5.13
Hallo Matthias,
durch die 12qm Dachfläche allein geht tatsächlich nicht viel verloren. Was ist mit Fenstern und anderen Bauteilen, die an Außenluft grenzen?
Grüße
Ralf Plag
durch die 12qm Dachfläche allein geht tatsächlich nicht viel verloren. Was ist mit Fenstern und anderen Bauteilen, die an Außenluft grenzen?
Grüße
Ralf Plag
Fugitive (4 Beiträge)
am 12.5.13
Hinzu kommt noch ein Fenster mit 1,23m² + 1,6m² Kniestock mit einem ungefähren U-Wert von 0,32.
Der Rest sind Innenwände.
Gruß
Matthias
Der Rest sind Innenwände.
Gruß
Matthias