Diskussionsforum (Archiv)
Dämmung unter der Bodenplatte (Keller) bei FBH
halloween (2 Beiträge)am 24.4.13
Hallo,
wir bekommen einen Keller als Weisse Wanne. Dort sind auch Wohnräume untergebracht und im gesamten Keller wird Fussbodenheizung verlegt.
Die Bodenplatte steht höchstwahrscheinlich ganzjährig im Wasser.
Kann man nun für die Dämmung unter der Bodenplatte XPS (Styrodur 4000) nehmen? Hab jetzt schon öfter gehört, dass die Dämmung unter der Bodenplatte bei Wasser keinen Sinn macht und man in diesem Fall innen unter dem Estrich mehr dämmen soll/muß.
Unter dem Estrich kommen ca. 7cm Resol. Wieviel Dämmung unter der Bodenplatte macht denn Sinn und ist wirtschaftlich noch tragbar Kosten/Nutzen? Mein Bauunternehmer meinte zu meiner Idee mit 20cm, dass es im Boden nie so kalt wie an der Luft wird und deshalb 12cm vollkommen ausreichen. Er hat noch nie mehr als 12cm eingebaut, auch nicht bei super gedämmten Häusern.
wir bekommen einen Keller als Weisse Wanne. Dort sind auch Wohnräume untergebracht und im gesamten Keller wird Fussbodenheizung verlegt.
Die Bodenplatte steht höchstwahrscheinlich ganzjährig im Wasser.
Kann man nun für die Dämmung unter der Bodenplatte XPS (Styrodur 4000) nehmen? Hab jetzt schon öfter gehört, dass die Dämmung unter der Bodenplatte bei Wasser keinen Sinn macht und man in diesem Fall innen unter dem Estrich mehr dämmen soll/muß.
Unter dem Estrich kommen ca. 7cm Resol. Wieviel Dämmung unter der Bodenplatte macht denn Sinn und ist wirtschaftlich noch tragbar Kosten/Nutzen? Mein Bauunternehmer meinte zu meiner Idee mit 20cm, dass es im Boden nie so kalt wie an der Luft wird und deshalb 12cm vollkommen ausreichen. Er hat noch nie mehr als 12cm eingebaut, auch nicht bei super gedämmten Häusern.
halloween (2 Beiträge)
am 24.4.13
Nachtrag:
Er meinte, wir sollen lieber unter den Estrich noch etwas mehr packen. Wäre prinzipiell auch kein Problem.
(kann man hier seine Beiträge nicht editieren?)
Er meinte, wir sollen lieber unter den Estrich noch etwas mehr packen. Wäre prinzipiell auch kein Problem.
(kann man hier seine Beiträge nicht editieren?)
u-wert.net (498 Beiträge)
am 28.4.13
Hallo halloween,
es stimmt, dass die Temperatur des Erdreichs höher ist als die der Außenluft. Bereits einen Meter unter der Oberfläche wird es in ungestörtem Erdreich nicht kälter als 4°C. Die 12cm dürften also ausreichen.
Zum Thema "Unterwasserdämmung" kann ich leider nichts sagen, aber fragen Sie doch mal bei den Dämmstoffherstellern direkt an, z.B. bei Jackon Insulation (Jackodur).
Bei den Resolplatten würde mich interessieren, ob der Hersteller garantieren kann, dass es keine Formaldehydausgasungen gibt und dass die Platte unter Last dauerhaft formstabil bleibt.
Grüße
Ralf Plag
es stimmt, dass die Temperatur des Erdreichs höher ist als die der Außenluft. Bereits einen Meter unter der Oberfläche wird es in ungestörtem Erdreich nicht kälter als 4°C. Die 12cm dürften also ausreichen.
Zum Thema "Unterwasserdämmung" kann ich leider nichts sagen, aber fragen Sie doch mal bei den Dämmstoffherstellern direkt an, z.B. bei Jackon Insulation (Jackodur).
Bei den Resolplatten würde mich interessieren, ob der Hersteller garantieren kann, dass es keine Formaldehydausgasungen gibt und dass die Platte unter Last dauerhaft formstabil bleibt.
Grüße
Ralf Plag