hallo zusammen!
Bin auf dieses Bauhaus-Video zur Bodendämmung gestoßen:
http://www.youtube.com/watch?v=tboepBogejk
Bei ca 1:00 klatschen die einfach Steinwollplatten auf den Estrich und dann Spanplatten darüber. Meinem Verständnis nach scheint das ziemlich fahrlässig zu sein. Da muss der Feuchtigkeitschaden doch vorprogrammiert sein?
(Ich gehe davon aus, dass der Raum darunter eine deutlich nierdrigere Temerpatur hat - warum sollte man sonst auch extra Dämmung installieren)
Laut U-Wert Rechner ist das ganze auch problematisch:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.6&mid0=72&d1=10&mid1=27&d2=20&mid2=12&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
Also verstehe ich hier irgendwas nicht? Gelten für Bodendämmungen nicht die üblichen Regeln einer Innendämmung? Oder wird im Bauhaus-Video einfach gefährliches Halbwissen verbreitet?
Bin auf dieses Bauhaus-Video zur Bodendämmung gestoßen:
http://www.youtube.com/watch?v=tboepBogejk
Bei ca 1:00 klatschen die einfach Steinwollplatten auf den Estrich und dann Spanplatten darüber. Meinem Verständnis nach scheint das ziemlich fahrlässig zu sein. Da muss der Feuchtigkeitschaden doch vorprogrammiert sein?
(Ich gehe davon aus, dass der Raum darunter eine deutlich nierdrigere Temerpatur hat - warum sollte man sonst auch extra Dämmung installieren)
Laut U-Wert Rechner ist das ganze auch problematisch:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.6&mid0=72&d1=10&mid1=27&d2=20&mid2=12&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
Also verstehe ich hier irgendwas nicht? Gelten für Bodendämmungen nicht die üblichen Regeln einer Innendämmung? Oder wird im Bauhaus-Video einfach gefährliches Halbwissen verbreitet?
u-wert.net (498 Beiträge)
am 2.4.13
Hallo yasokuuhl,
Ihre Berechnung geht davon aus, dass die Bodenplatte an Außenluft von -10°C grenzt. Ein angrenzender Keller oder Erdreich ist jedoch wärmer.
Ist die Kaltseite der Betonplatte wärmer als ca. 10°C gibt es keine Feuchtigkeitsprobleme.
Bei einer Bodenplatte mit schlechter Randdämmung kann die Temperatur jedoch unter 10°C liegen und es kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Das hängt vom Einzelfall ab.
Darüber hinaus muss der Aufbau vor aufsteigender Feuchtigkeit von unten geschützt werden. Siehe auch hier:
https://www.ubakus.de/forum/1/335
Grüße
Ralf Plag
Ihre Berechnung geht davon aus, dass die Bodenplatte an Außenluft von -10°C grenzt. Ein angrenzender Keller oder Erdreich ist jedoch wärmer.
Ist die Kaltseite der Betonplatte wärmer als ca. 10°C gibt es keine Feuchtigkeitsprobleme.
Bei einer Bodenplatte mit schlechter Randdämmung kann die Temperatur jedoch unter 10°C liegen und es kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Das hängt vom Einzelfall ab.
Darüber hinaus muss der Aufbau vor aufsteigender Feuchtigkeit von unten geschützt werden. Siehe auch hier:
https://www.ubakus.de/forum/1/335
Grüße
Ralf Plag