Diskussionsforum (Archiv)
Anbau in Freiluft auf STELZEN : Holzbodenberechnung ?
tutankaral (6 Beiträge)am 19.3.13
Hallo guten Tag
mein (Holz)-Anbau wird auf Stelzen / 3 Betonpfeilern stehen.
In der Höhe des 1. Stockes / ca. 3 m uber dem Boden, nahe Basel an der CH-Grenze in ca. 500m über Null.
Grundfläche 35 qm
einseitig angedockt an die vorhandene Aussenwand ( Baujahr 1955) mit Zugang von dort
und wird in Verlängerung des vorhandenen Schrägdachs ( nun etwas tiefer) ebenfalls mit Schrägdach gedeckt.
Wie wird in diesem Fall der BODEN berechnet ?
Ist diese Planung gut :
BODEN :
geplant :
Thermofloc 38 38 kg/m3 ca. 19 cm hoch in Balkenlage Duo 80/220
unten :
DSP Fichte sichtbar genagelt 19 mm
oben :
Streuschalung 27 mm als Installationsebene ( also 27mm Luft ) / BSH- Kontruktion
und darüber
Massivholzparket 22 mm
Betonpfeiler thermisch trennen ?
Für die Bemühungen vielen Dank im voraus !
tutankaral
mein (Holz)-Anbau wird auf Stelzen / 3 Betonpfeilern stehen.
In der Höhe des 1. Stockes / ca. 3 m uber dem Boden, nahe Basel an der CH-Grenze in ca. 500m über Null.
Grundfläche 35 qm
einseitig angedockt an die vorhandene Aussenwand ( Baujahr 1955) mit Zugang von dort
und wird in Verlängerung des vorhandenen Schrägdachs ( nun etwas tiefer) ebenfalls mit Schrägdach gedeckt.
Wie wird in diesem Fall der BODEN berechnet ?
Ist diese Planung gut :
BODEN :
geplant :
Thermofloc 38 38 kg/m3 ca. 19 cm hoch in Balkenlage Duo 80/220
unten :
DSP Fichte sichtbar genagelt 19 mm
oben :
Streuschalung 27 mm als Installationsebene ( also 27mm Luft ) / BSH- Kontruktion
und darüber
Massivholzparket 22 mm
Betonpfeiler thermisch trennen ?
Für die Bemühungen vielen Dank im voraus !
tutankaral
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 20.3.13
Stelzenbau Lö, U=0,181
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo tutankaral,Dampfbremse nicht vergessen. Die Balkenlage bitte komplett ausflocken, sonst kann es Probleme geben.
Die Betonpfeiler müssten nur thermisch getrennt werden, wenn sie in den Wohnraum ragen würden.
Ich würde ausserdem einen umlaufenden Rand, der nach unten übersteht, vermeiden, da hier sonst Staunässe entstehen könnte.
Gruß DerAchim
tutankaral (6 Beiträge)
am 20.3.13
zuerst Danke für die Antwort.
Ich schaue sie mir später gründlicher an.
Mit freundlichen Grüssen
Ich schaue sie mir später gründlicher an.
Mit freundlichen Grüssen