Wärmebedarfsrechner / Annahme Nutzfläche (unter "weitere Details") 30% zu hoch
michaelkoch (7 Beiträge)am 25.2.13
In meiner konkreten Berechnung erscheint auf Basis des eingegebenen Gebäudevolumens bei Nutzfläche ("erweiterte Details") ein um 30% zu hoher Flächenwert als tatsächlich im zu berechnenden Gebäude vorhanden. Wie wirkt sich diese Diskrepanz auf den Heizlastwert aus? Leider kann der Nutzflächenwert noch(?) nicht direkt eingeben werden.
mike
mike
u-wert.net (498 Beiträge)
am 27.2.13
Hallo mike,
die Nutzfläche wird tatsächlich entsprechend EnEV und DIN pauschal aus dem Gebäudevolumen berechnet: A = 0,32 * V.
Daraus wiederum ergeben sich die "Internen Gewinne", die vom wahren Wert etwas abweichen können. Um wieviel, ist schwierig zu sagen, da die Internen Gewinne den Großteil Ihres Stromverbrauchs, einen kleinen Teil des Warmwassers und die Wärmeabgabe der Bewohner selbst enthalten.
Ohne Anspruch an hohe Genauigkeit lassen sich aber zumindest Stromverbrauch und Wärmeabgabe der Bewohner abschätzen und vergleichen.
Grüße
Ralf Plag
die Nutzfläche wird tatsächlich entsprechend EnEV und DIN pauschal aus dem Gebäudevolumen berechnet: A = 0,32 * V.
Daraus wiederum ergeben sich die "Internen Gewinne", die vom wahren Wert etwas abweichen können. Um wieviel, ist schwierig zu sagen, da die Internen Gewinne den Großteil Ihres Stromverbrauchs, einen kleinen Teil des Warmwassers und die Wärmeabgabe der Bewohner selbst enthalten.
Ohne Anspruch an hohe Genauigkeit lassen sich aber zumindest Stromverbrauch und Wärmeabgabe der Bewohner abschätzen und vergleichen.
Grüße
Ralf Plag