Ich habe eine Trocknungszelle aus 2 mm Wellblech.ca 100m2 Wandfläche und steht im freien.
Das Blech ist ständig 70 Grad warm und gibt Konvektions Wärme ins Freie ab.
Ausentemperatur zu der Zeit ca 10 Grad also 60 Grad Differenz.
Kann mir jemand sagen wie hoch der Wärmeverlust je m2 ist?
Kann es sein über 1 KW/m2 ? mir reicht das überschlägig...
Laufzeit sind ca 1000 Std im Jahr und ich überlege ob sich eine Isolierung lohnt.
Freundliche Grüße
GG
Das Blech ist ständig 70 Grad warm und gibt Konvektions Wärme ins Freie ab.
Ausentemperatur zu der Zeit ca 10 Grad also 60 Grad Differenz.
Kann mir jemand sagen wie hoch der Wärmeverlust je m2 ist?
Kann es sein über 1 KW/m2 ? mir reicht das überschlägig...
Laufzeit sind ca 1000 Std im Jahr und ich überlege ob sich eine Isolierung lohnt.
Freundliche Grüße
GG
u-wert.net (498 Beiträge)
am 16.2.13
Mal gaaanz grob:
Normalerweise rechnet man mit einem Wärmeübergangswiderstand von 0,04 m2K/W. Bei den hohen Temperaturen und damit erhöhter Konvektion dürfte der wohl etwas anders aussehen, aber seis drum...
Aus U=1/R folgt U=25W/m2K bei dT=60 Grad also ein Wärmeverlust von 1,5kW/m2.
Mal 100m2 x 1000 Std = 150MWh - Wow.
Dämmen!!!
Normalerweise rechnet man mit einem Wärmeübergangswiderstand von 0,04 m2K/W. Bei den hohen Temperaturen und damit erhöhter Konvektion dürfte der wohl etwas anders aussehen, aber seis drum...
Aus U=1/R folgt U=25W/m2K bei dT=60 Grad also ein Wärmeverlust von 1,5kW/m2.
Mal 100m2 x 1000 Std = 150MWh - Wow.
Dämmen!!!
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 17.2.13
Wie viel Leistung hat der Ofen?
Ich kann mir fast nicht vorstellen das man 150KW braucht um einen 40ft Container auf 70° zu halten. Zumal das Trapezprofil zusätzlich mit etwa dem Faktor 1,25 die abstrahlende Oberfläche erhöht.
Ich hab mal in Californien einen solchen Trockencontainer, allerdings mit 20mm PU-Schaum-Sandwichwänden, betrieben, mit einem einfachen Holzofen
Ich kann mir fast nicht vorstellen das man 150KW braucht um einen 40ft Container auf 70° zu halten. Zumal das Trapezprofil zusätzlich mit etwa dem Faktor 1,25 die abstrahlende Oberfläche erhöht.
Ich hab mal in Californien einen solchen Trockencontainer, allerdings mit 20mm PU-Schaum-Sandwichwänden, betrieben, mit einem einfachen Holzofen
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 17.2.13
Post abgeschnitten. Nachtrag:
Holzofen mit unter 10KW.