Diskussionsforum (Archiv)
altbausanierung
glaswollschaf (1 Beitrag)am 11.2.13
Hallo zusammen,
ich habe ein Haus BJ56 es soll ein neues Dach drauf welches ich dann von innen dämmen möchte.Jetzt habe ich festgestellt, das die Dämmung der obersten Geschossdecke zum Spitzboden teilweise feucht Stellen hat.
Deckenaufbau: Holzpaneele,Lattung,"Sauerkrautplatte"(grobe Holzfasern),Deckenbalken(zwischen den Balken ca.20mm weiße Glaswolle,Dachpappe,nochmal 40mm Glaswolle, und nochmal Dachpappe),Holzbretter zum begehen auf den Balken,Folie.
Jetzt die Frage :
Muß ich die oberste Geschopssdecke in allen Zimmern mit einer Dampfsperre ausstatten(wollte ich eigentlich vermeiden um die Decken zu erhalten) ,reicht es aus die Dampfsperre unter den Dackbalken anzubringen oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch?
Vielen Dank im Voraus
MfG
ich habe ein Haus BJ56 es soll ein neues Dach drauf welches ich dann von innen dämmen möchte.Jetzt habe ich festgestellt, das die Dämmung der obersten Geschossdecke zum Spitzboden teilweise feucht Stellen hat.
Deckenaufbau: Holzpaneele,Lattung,"Sauerkrautplatte"(grobe Holzfasern),Deckenbalken(zwischen den Balken ca.20mm weiße Glaswolle,Dachpappe,nochmal 40mm Glaswolle, und nochmal Dachpappe),Holzbretter zum begehen auf den Balken,Folie.
Jetzt die Frage :
Muß ich die oberste Geschopssdecke in allen Zimmern mit einer Dampfsperre ausstatten(wollte ich eigentlich vermeiden um die Decken zu erhalten) ,reicht es aus die Dampfsperre unter den Dackbalken anzubringen oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch?
Vielen Dank im Voraus
MfG
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 11.2.13
Wenn das Dach bis in den First gedämmt wird und die Dampfbremse vom Wohnraum luftdicht an die Dampfbremse im Spitzboden angeschlossen werden kann, ist dies ausreichend (Luftdichtigkeit an allen Anschlüssen vorrausgesetzt). Dampfbremse ohne Dämmung würde nichts bringen.
Ansonsten kann man die Dampfbremse auch von oben um die Deckenbalken legen und diese dann voll ausdämmen. Dann aber bitte kein OSB auf die Balken sondern wieder Bretter. Auf die Balken sollten dann je nach Herstellervorschrift noch ca. 40mm aufgedoppelt werden damit die Dampfbremse nicht voll im Kalten liegt. Auch hier muss sehr sorgfältig auf Luftdichtigkeit, vorallem an den Anschlüssen, geachtet werden.
Ansonsten kann man die Dampfbremse auch von oben um die Deckenbalken legen und diese dann voll ausdämmen. Dann aber bitte kein OSB auf die Balken sondern wieder Bretter. Auf die Balken sollten dann je nach Herstellervorschrift noch ca. 40mm aufgedoppelt werden damit die Dampfbremse nicht voll im Kalten liegt. Auch hier muss sehr sorgfältig auf Luftdichtigkeit, vorallem an den Anschlüssen, geachtet werden.