Dämmung oberste Geschossdecke - Dämmstreifen und Balken
axel0001 (5 Beiträge)
am 31.10.11

Stifterstr Dach, U=0,10

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Zustand momentan, von innen nach aussen:
Stahlbetondecke 140mm
Styropor: 20mm
Estrich: 20mm

Dachkonstruktion:
Sehr flaches Dach, Stehhöhe mitte ca. 190cm, aussen 29cm Höhe.
Aussen auf beiden Längsseiten jeweils ein ca. 80x80mm Balken auf welchen das Dach aufgesetzt ist.
Gut belüfteter, trockener, ungenutzter Dachboden.
Von aussen liegen die Ziegeln auf, kein Windschutz.

Idee:
Glaswolle ausrollen, 2lagig in ca. 340mm Dicke. In dem Bereich
wo der Schornsteinfeger gehen muss: Mineralwolleplatten und Estrichverlegeplatten
oben auf. Keine Dampfbremse. Die Dehnungsfugen im Estrich würde ich mit
Klebeband luftdicht vorher verkleben.

Frage:
Angebot von 2 Dachdeckern – beide sehen eine Dampfbremse, PUR Platten
und umlaufend Randdämstreifen vor.
Sowohl eine Dampfbremse als auch die Randdämmstreifen erscheinen mir
total überflüssig. Werden diese benötigt? Wozu?
Sieht mir eher nach „ich möchte mehr verkaufen“ aus…

Gibt es ein Problem wenn der größte Teil der Fläche dicker gedämmt ist (340mm)
als der Bereich der Grundmauer (Balken von 80mm). Sollte man den Balken mit
einpacken, oder genügt es davor mit dem Verlegen zu beginnen?
Beste Dank.

Grüße,
Axel
HALLERDACH (Konto gesperrt)
am 3.11.11
@Axel,

Ihre Beschreibung des Daches ist zwar etwas "kompliziert", aber Ihre Absicht zur Dämmung mit Mineralwolle, lose ausgelegt, perfekt.

Der PUR -Schaum ist völlig unsinnig.

Sie benötigen KEINE DAmpfsperre und selbstverständlich keinen Randstreifen.

Die Fußpfetten (80x80) sollten Sie unbedint so gut als möglich (Platz) dämmen.

ACHTUNG:
Oft ist an Aussenkante Fußpfette bis zur Aussenkante Mauerwerk noch ein völlig ungedämmter Bereich!!
axel0001 (5 Beiträge)
am 4.11.11
Danke für die Antwort. Habe den Dachdecker gefragt; Dampfbremse weil es die DIN vorsieht und er keine Verantwortung für Feuchteschäden ohne Dampfbremse übernimmt.

Denke ich verlege selber eine günstige Dampfbremse vollflächig und ziehe diese im Bereich der Fußpfette ein Stück hoch, damit ein Einblasen in die Dämmung verhindert wird...
HALLERDACH (Konto gesperrt)
am 6.11.11
@Axel,

ich muss nun dioch meiner Verwunderung Ausdruck geben:

1. Es steht in KEINER DIN, das auf der Betondecke eine Dampfsperre erforderlich sei.
Der Dachdecker sollte die DIN hier benennen -oder sich korrigieren.

2. Wenn Sie "sowieso" eine "günstige" Dampfsperre verlegen möchten - weshalb dann hier Ihre Frage?

Es ist nicht sehr erbaulich, hier einen Frage zu beantworten, die an sich bereits "erledigt" ist.

Danke für ihr Verständnis.
axel0001 (5 Beiträge)
am 6.11.11
@Hallerdach: Das mit der DIN ist mir auch nicht bekannt, konnte auch keine DIN in der Art finden, verunsichert eben dann aber doch wenn der Dachdecker soetwas schreibt (Im Angebot fehlte sogar die Angabe der Dämmstärke, lediglich das Material war angegeben).
Ihre Antwort hat viel geholfen und leuchtet mir auch ja auch physiklisch ein - vielen Dank.

Um ja keinen Fehler zu machen, geht die Idee mit der billigen Dampfbremse eben dann doch durch den Kopf...

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen