logo

Diskussionsforum

Alle Themen anzeigen

Außenwanddämmung mit Mineraldämmplatten WI (z.B. Ytong)
Meuselwitz1999 (1 Beitrag)
on 7.12.12
Der Hersteller (Ytong) verweist in seinen Produktblättern darauf, dass eine Dampfsperre nicht erforderlich ist. Warum erstellt der U-Wert-Rechner bei Einsatz der Minerldämmplatten aber eine unzureichende Trocknung des Mauerwerkes? Kann es sein, dass das verwendete Berechnungsverfahren (nach Glaser) den diffussions-offenen Wassertransport dieser Dämmplatten nicht oder unzureichend berücksichtigt?

Meuselwitz1999
HALLERDACH (Konto gesperrt)
on 7.12.12
@Meuselwitz1999

die entscheidende frage ist: Wie ist der gesamte aufbau.

diffusionsoffene Platten aussen sind regelmäig einwandfrei, innen aber ein Problem bei dann folgenden 2dichteren Schichten.

BeispieL
Diffusionsoffene Mineralplatten an der Innenseite einer Betonwand sind kritisch, an der Aussenseite aber paletti.

Was ist geplant.
jaco (4 Beiträge)
on 12.12.12
@ Meuselwitz1999

Die Vermutung ist richtig. Glaser-Diagramm ist für die Bemessung der Innendämmung nicht geeignet. Hierzu müssen instationäre Programme (WUFI, DELPHIN) verwendet werden. Diese berücksichtigen auch Kapillareigenschaften des Dämmstoffes, seine Wasseraufnahmekapazität, Wetterdaten usw.. "Glaser" gibt sich mit "Lambda" und "Mü" zufrieden und ist für einfache Konstruktionen mit aussenliegender Dämmung geeignet.

Siehe auch hier:
https://www.ubakus.de/was-sie-uber-innendammungen-wissen-sollten/#more-518

Gruß
jaco

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content, analyse access to our website and process your calculations. More information

Accept Leave page