Diskussionsforum (Archiv)
Tauwasser bei verschiedenen Dampfsperren
mpaul (2 Beiträge)am 17.9.12
Dach, U=0,27
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ich habe Berechnungen mit zwei verschiedenen Dampfsperren durchgeführt: Intelliplus (mit sd Wert von 0,25-10m) und UniSteam 10Plus (mit 0,5 -7m).Bei Intelliplus wird mir mehr Tauwasser angezeigt als bei Unisteam, wobei laut den sd-Werten die Intelliplus doch im Winter noch besser sperren und im Sommer noch besser Feuchtigkeit durchlassen sollte. Warum?
Von einer Dampfsperre wird ja bei herkömmlicher (dichter) Dachpappe wohl eher abgeraten?
Danke im Voraus für die Antwort!
mpaul (2 Beiträge)
am 17.9.12
Ich meinte natürlich:
Tauwasser bei verschiedenen Dampfbremsen...
Tauwasser bei verschiedenen Dampfbremsen...
HALLERDACH (Konto gesperrt)
am 18.9.12
Ihre Feststellungen sind - rechnerisch - zutreffend, aber der U-Wert-Rechner kann diese Berechnung NICHT erstellen.
Die Berechnung hier basiert auf DIN 4108 T.3 und ist zum Nachweis von INTELLENTFOLIEN sowieso ungeeignet.
Nach DIN muss in diesem Fall mit einem sd-Wert von 2,0 gerechnet werden. Die "Variable" Eigenschaft derartiger Folien kann man nur berechnen mit z.B: WUFI oder DELPHIN.
Hinweis:
Bei Einsatz eines derartigen sd-Wertes (um sd 2,0m) ergibt die Berechnung nach WUFI dann immer einwandfreie Ergebnisse.
Übrigens ist dieser sd-Wert in der Systemplatte "HALLERDACH COMPACT" bereits enthalten.
Deshalb wird in diesem System auch keine "Intellenzfolie" erforderlich.
Auch die Unterkonstruktion entfällt und der U-Wert der Konstruktion wird erheblich verbessert, von bisher um 0,22 (Mindestanforderung) auf dann sinnvolle U 0,18 oder bis 0,15.
Auch der Innenausbau ist damit bereits fertig.
Hinweis:
Deratige "variable" Folien sind sowieso - baupraktisch - sehr nachteilig und oft schadensursächlich.
Die Berechnung hier basiert auf DIN 4108 T.3 und ist zum Nachweis von INTELLENTFOLIEN sowieso ungeeignet.
Nach DIN muss in diesem Fall mit einem sd-Wert von 2,0 gerechnet werden. Die "Variable" Eigenschaft derartiger Folien kann man nur berechnen mit z.B: WUFI oder DELPHIN.
Hinweis:
Bei Einsatz eines derartigen sd-Wertes (um sd 2,0m) ergibt die Berechnung nach WUFI dann immer einwandfreie Ergebnisse.
Übrigens ist dieser sd-Wert in der Systemplatte "HALLERDACH COMPACT" bereits enthalten.
Deshalb wird in diesem System auch keine "Intellenzfolie" erforderlich.
Auch die Unterkonstruktion entfällt und der U-Wert der Konstruktion wird erheblich verbessert, von bisher um 0,22 (Mindestanforderung) auf dann sinnvolle U 0,18 oder bis 0,15.
Auch der Innenausbau ist damit bereits fertig.
Hinweis:
Deratige "variable" Folien sind sowieso - baupraktisch - sehr nachteilig und oft schadensursächlich.