Verschlechterung des U-Wertes durch Drehen der Untersparrendämmung
Jumper04 (1 Beitrag)
on 9.5.22
mit der Demoversion hatte ich meine Dachdämmung aufgebaut und berechnet.
Nun habe ich mir die Pro +-Version gekauft und kann nun die 5cm Untersparrendämmung ggü. den Sparren mit Zwischensparrendämmung drehen... Drehe ich diese dann, verschlechtert sich der U-Wert?
Ist dies richtig.
u-wert.net (496 Beiträge)
on 9.5.22
Hallo Jumper04,

dann hatten Sie in der ungedrehten Variante sicherlich eine Warnung auf der Seite "Hinweise" stehen, weil der U-Wert aufgrund unterschiedlicher Gefachbreite nur ungenau berechnet werden konnte.

Grüße
Ralf Plag

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content and process your U-value calculations. More information

Accept Leave page