Diskussionsforum (Archiv)
Pultdach: Dampfbremse innen nachrüsten irgendwie vermeidbar?
mistercera (Konto gesperrt) am 2.5.22
Dach*neu,163Isofloc.,120Styr, U 0,122, U=0,12
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo Leute,Wenn ich bei meiner geplanten thermischen Pult-Dach-Sanierung (Neigung 10° West) zusätzlich eine heute nötige 163mm Isofloc o.ä. Zwischensparrendämmung einfüge, (alter U-Wert 0,23 reicht für BAFA Förderung nicht) und die hier eingezeichnete Dampfbremse aber weglasse, stellt sich die Frage, ob das feuchtemäßig so trotzdem noch akzeptabel ist, auch wenn das eine Firma so anbietet, ausführt und plant, wie es ja die BAFA leider fordert. Der U-Wert Rechner meckert jedenfalls, und zwar immer.
Grund: Allein für die nachträgliche Installation der inneren Dampfbremse müßte ich sonst sehr aufwendig alle Decken (Holz-/Fermacelldecken) runternehmen (lassen), und nach der Dampfbremsinstallation wieder einbauen (lassen), und das im bewohnten Dachgeschoß.) Eigenleistung geht ja offiziell nicht bei der BAFA. es sei denn, jemand hält den Kopf für mich hin.
Das Dach würde später von oben teilweise durch eine geplante PV Anlage teilweise stark beschattet werden und weiß mit PVC eingedeckt werden, wg. Hitzeschutz.
Zelluloseflocken könnte ich dagegen von außen seitlich einfach zwischen die Sparren einblasen lassen, OHNE die fertigen Decken wieder zu öffnen.
Oder gibts noch eine andere Idee wie ich die Dämmung verbessern kann, ohne die Decken von innen wieder aufzumachen?
Vielen dank im Voraus,
Nick.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 15.5.22
Aufdachdämmung zB mit PUR-/PIRplatten wäre die technisch korrekte Lösung.
Abdichtung zB mit EPDM-Bahn.
EPS ist als Dämmung im Dach sehr schadensträchtig und bietet kaum Hitze- und Schallschutz.
Bei Verschattung durch PV-Module muß keine helle Abdichtungsbahn verwendet werden.
Ansonsten müssen die Alternativen mit Eingabe aller örtlichen Bedingung mit instationären Verfahren wie WUFI ODER DELPHIN berechnet werden.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
Abdichtung zB mit EPDM-Bahn.
EPS ist als Dämmung im Dach sehr schadensträchtig und bietet kaum Hitze- und Schallschutz.
Bei Verschattung durch PV-Module muß keine helle Abdichtungsbahn verwendet werden.
Ansonsten müssen die Alternativen mit Eingabe aller örtlichen Bedingung mit instationären Verfahren wie WUFI ODER DELPHIN berechnet werden.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten