Diskussionsforum (Archiv)
Luftschicht richtig eintragen
alesono (3 Beiträge)am 13.3.22
Außenwand, U=0,93
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,ich habe folgenden Wandaubau.
Haus aus 1978:
- Vollklinker 100mm
- Luftschicht 20mm
- Ytong Planstein 170mm
Wie ist die Luftschicht einzutragen? Es ist ja wahrscheinlich keine ruhende Luftschicht. Ist dann Hinterlüftung korrekt?
Für Ytong habe ich den Lambda-Wert im Internet gesucht und gefunden, dass es für die 70-er Jahre ca. 0,20 ist. Ich würde daher eher 0,22 rechnen.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 14.3.22
Als Hinterlüftung Außenluft eintragen, da ohnehin i.d.R. Lüftungsöffnungen vorhanden sind.
Bei 20 mm wird’s vermutlich jede Menge Wärmebrücken durch überstehenden Mörtel der Verklinkerung geben.
Fehler bei der Eingabe wirken sich prozentual kaum aus, wenn gedämmt wird, was den sich dann ergebenden U-Wert erheblich verbessert.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung,Begutachtungen
Bei 20 mm wird’s vermutlich jede Menge Wärmebrücken durch überstehenden Mörtel der Verklinkerung geben.
Fehler bei der Eingabe wirken sich prozentual kaum aus, wenn gedämmt wird, was den sich dann ergebenden U-Wert erheblich verbessert.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung,Begutachtungen
alesono (3 Beiträge)
am 21.3.22
@AndreasTeich
Vielen Dank, Andreas!
Welches nichtbrennbare Material würden Sie für eine Anbringung an die vorhandene Klinkerfassade empfehlen? Was halten Sie von Mineralschaum z.B. Multipor?
Vielen Dank, Andreas!
Welches nichtbrennbare Material würden Sie für eine Anbringung an die vorhandene Klinkerfassade empfehlen? Was halten Sie von Mineralschaum z.B. Multipor?
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 21.3.22
Mineralschaumplatten wie Multipor sind sicher techn. ok-
bei größeren Dämmstärken sind Stegträger mit Zellulosedämmung und Holzfaser- oder anderen Außenverkleidungen günstiger und passen sich allen Unebenheiten an. Zudem können Fenster ganz außen in der Dämmebene montiert und die Blendrahmen ggf. überdämmt werden, wodurch ein deutlich besserer Uw-Wert erzielt wird.
Bei starren Platten muß sehr auf korrekte Verlegung geachtet werden, um Hinterströmung zu vermeiden.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
bei größeren Dämmstärken sind Stegträger mit Zellulosedämmung und Holzfaser- oder anderen Außenverkleidungen günstiger und passen sich allen Unebenheiten an. Zudem können Fenster ganz außen in der Dämmebene montiert und die Blendrahmen ggf. überdämmt werden, wodurch ein deutlich besserer Uw-Wert erzielt wird.
Bei starren Platten muß sehr auf korrekte Verlegung geachtet werden, um Hinterströmung zu vermeiden.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
alesono (3 Beiträge)
am 23.3.22
Wäre etwa bei Mineralschaumplatten das Verschiben des Fensters nach ganz außen in der Dämmebene nicht möglich? Was wäre das Problem?
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 23.3.22
Das ist mit Zusatzmaßnahmen sicher auch möglich-
nur ist der Aufwand viel größer, weil ich in Stegträgern Fenster u. Türen einfach verschrauben kann und die Belastungsmöglichkeit der Träger bei 110 Kp/lfm beträgt (ca 100 kg/lfm)
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
nur ist der Aufwand viel größer, weil ich in Stegträgern Fenster u. Türen einfach verschrauben kann und die Belastungsmöglichkeit der Träger bei 110 Kp/lfm beträgt (ca 100 kg/lfm)
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen