Innendämmung Fachwerkhaus mit OSB3
Michelfit (2 Beiträge)
am 17.2.22

Beispiel 1, U=0,23

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo,
wir sind gerade dabei ein Fachwerkhaus zu renovieren und eine Innendämmung durch zu führen.

In Absprache und unter Aufsicht eines befreundeten Schreiners haben wir den folgenden Aufbau (5 & 6 nach besten gewissen) genutzt.
OSB3 Platten sind mit Nut und Feder. Fugen sind zusätzlich verklebt und die Wandanschlüsse abgedichtet wurden.

Bei den Thema neue Fenster und Verkleidung der Innenlaibung habe ich mich etwas tiefer mit der Thematik beschäftigt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine GKP zur Verkleidung ausreichend ist.

Im Zuge dessen bin ich auf ubakus gestoßen und bekomme jetzt etwas Panik vor einem Komplettrückbau und wollte hier nach euern Meinungen fragen.

Da keine Installationsebene vorhanden ist ist sperrt die Wand demenstsprechend auch nicht mehr (Steckdosen & Heizungsrohre).

Und das Thema mit der Innenlaibung der Fenster schließt sich mir auch nicht ganz. Muss nicht vorallem diese bei einer Dampfbremse dicht sein?

Vielen Dank für die Antworten im Vorfeld.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 20.2.22
Was ist zwischen OSB und Fachwerkwand?
Hohlräume besser ausdämmen.
Die Laibung könnte mit Multipor, Kalziumsilikat oder XPS gedämmt werden

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,Ankaufsgutachten
Michelfit (2 Beiträge)
am 20.2.22

Außenwand, U=0,27

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Abend,

Ich hab inzwischen mit einen Bekannten Energieberater, Sanierungsberater oder auch Nachbar mich vor Ort getroffen und er meinte es wäre alles gut.
Da ab einer gewissen Dämmungsstärke man sogar eher zur Dampfsperre anstatt Bremse gehen würde/müsste.

Der Aufbau ist trotzdem wie folgt:
Rigips 12.5mm, OSB/3 18mm, STEICOFlex036 140mm, Kalkputz mit Holzwolleplatte ca 20mm und dann kommt das Fachwerk.

Ich denke ich werde die Laibungen mit einer Klimamembran und Kalziumsilikatplatten machen.
Material ist teilweise noch vorhanden und ich bilde mir ein es tut den Balken gut.
Kein direkter Kontakt mit Silikatplatten/Feuchtigkeit ;)

Für die Steckdosen habe ich an Winddichte Dosen mit diesen Gummi-Lippen gedacht, wobei die normalen Hohlwanddosen + Einsatz/ Abdeckung auch keinen "undichten" Anschein machen.
Denke werde die bereits installierten Dosen so lassen...
Was meint ihr?
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 14.3.22
Die vorgestanzten Leerdosen sind nicht luftdicht- das könntest du aber zB mit flexibler FlüssigAbdichtung f. Bäder abdichten.
Dann müssen nur die Leerrohr- oder Kabeleinführungen und Dosenkoppelungen abgedichtet werden

Dampfsperren werden nur noch in sehr speziellen Fällen verwendet, da sie kaum 100% herstellbar und dann keinerlei Rücktrocknung ermöglichen.

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen


Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen