Diskussionsforum (Archiv)
Wärmeblase im Boden durch Bodenheizung ohne Dämmung
founder (13 Beiträge)am 26.9.21
Ich sah gerade mit Entsetzen die Photos von dem Baufortschritten eines Bekannten.
Ich: Wo ist die Wärmedämmung unter dem Boden?
Er: Gibt es keine
Also da ist eine Kiesschicht, darauf wurde betoniert und darauf kam dann direkt die Bodenheizung.
So sollte sich allmählich unter dem Haus eine Wärmeblase bilden.
Jetzt wäre die große Frage, wie hoch sollte der Wärmeverlust, etwa 50 m² Bodenheizung direkt am Beton und darunter die Kiesschicht angenommen werden?
Zum Thema Wärmeblase fand ich nur diese Studie
https://www.igte.uni-stuttgart.de/veroeffentlichungen/publikationen/AB_SUN_FKZ_0329607P.pdf
Mit einigen Messergebnissen auf Seite 26.
Ich: Wo ist die Wärmedämmung unter dem Boden?
Er: Gibt es keine
Also da ist eine Kiesschicht, darauf wurde betoniert und darauf kam dann direkt die Bodenheizung.
So sollte sich allmählich unter dem Haus eine Wärmeblase bilden.
Jetzt wäre die große Frage, wie hoch sollte der Wärmeverlust, etwa 50 m² Bodenheizung direkt am Beton und darunter die Kiesschicht angenommen werden?
Zum Thema Wärmeblase fand ich nur diese Studie
https://www.igte.uni-stuttgart.de/veroeffentlichungen/publikationen/AB_SUN_FKZ_0329607P.pdf
Mit einigen Messergebnissen auf Seite 26.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 3.10.21
Das muß ja wohl jemand geplant haben, der für die Ergebnisse verantwortlich ist und ggf in Regreß genommen werden kann.
Ich würde die Dämmung innenseitig auf dem Betonboden verlegen.
Heizsysteme mit enormer Speichermasse müssen erst einmal sehr viel Energie aufnehmen,
ehe sie diese wieder abgeben können.
Schnelle Ansprechbarkeit und Regelung ist damit wohl ausgeschlossen
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,Ankaufsgutachten
Ich würde die Dämmung innenseitig auf dem Betonboden verlegen.
Heizsysteme mit enormer Speichermasse müssen erst einmal sehr viel Energie aufnehmen,
ehe sie diese wieder abgeben können.
Schnelle Ansprechbarkeit und Regelung ist damit wohl ausgeschlossen
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,Ankaufsgutachten
founder (13 Beiträge)
am 4.10.21
Bauherr hat alles selbst mit Sweet Home 3D geplant.