Diskussionsforum (Archiv)
Effektiver U-Wert bei beheizten Bauteilen
ubacchus (1 Beitrag)am 24.6.21
Kellerdecke, U=3,03
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ich habe das Feature von ubakus mit den effektiven U-Werten beheizter Bauteile jetzt ein paar Mal ausprobiert, aber eine Sache ist mir überhaupt nicht klar: Warum steigt der effektive U-Wert mit einer höheren Außentemperatur? Eigentlich sollte die Wärmeabgabe sich doch verringern, wenn die Temperaturdifferenz kleiner wird.Hier im Beispiel Betondecke mit Heizestrich. Innentemperatur 20 °C, Außentemperatur -5 °C
Normaler U-Wert 3,03 W/m²K
Effektiver U-Wert 9,6 W/m²K
Jetzt ändern wir die Außentemperatur z.B. auf +10 °C
-> Effektiver U-Wert 14 W/m²K
Kann mir das jemand erklären?
u-wert.net (498 Beiträge)
am 25.6.21
Der effektive U-Wert ist nicht einfach die Wärmeabgabe nach außen, sondern die Wärmeabgabe PRO TEMPERATURDIFFERENZ. Wenn Sie die Außentemperatur erhöhen, verringert sich zwar die Wärmeabgabe nach außen, aber es verringert sich auch die Temperaturdifferenz (Raumtemperatur - Außentemperatur). Da sich die Temperaturdifferenz stärker ändert als die Wärmeabgabe, steigt der effektive U-Wert.
Wenn Sie den effektiven U-Wert jeweils mit der eingestellten Temp-Differenz multiplizieren, werden Sie sehen, dass es passt:
-5°C: 9,6 W/(m2K) * 25 K = 240 W/m2
10°C: 14 W/(m2K) * 10 K = 140 W/m2
Grüße
Ralf Plag
Wenn Sie den effektiven U-Wert jeweils mit der eingestellten Temp-Differenz multiplizieren, werden Sie sehen, dass es passt:
-5°C: 9,6 W/(m2K) * 25 K = 240 W/m2
10°C: 14 W/(m2K) * 10 K = 140 W/m2
Grüße
Ralf Plag