Diskussionsforum (Archiv)
Egger DHF als Unterdeckplatte erzeugt Feuchtigkeit?
marian (5 Beiträge)am 10.6.21
Dach-steicofloc140-60-lehmplatte, U=0,20
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Da wir beim Reihenmittelhaus keine Aufsparrendämmung verwenden können, aber gern die Vorteile einer Unterdeckplatte (statt Unterspannbahn) für die Einblasdämmung nutzen wollen, hat unser Dachdecker u.a. eine Egger DHF-Platte mit 15mm vorgeschlagen. Als ich nun im ubakus eine Steico Universal-Platte (mit 25mm noch nicht geeignet für Einblasdämmung, also nur für die Berechnung) durch die Werte der Egger DHF-Platte ersetzt habe, wurde mir plötzlich ein Feuchtigkeitsproblem angezeigt.Die Egger DHF-Platte wird jedoch als diffusionsoffen angepriesen. Was mache ich falsch?
u-wert.net (498 Beiträge)
am 25.6.21
Schauen Sie mal auf die Installationsebene, diese ist in Ihrer Berechnung 3mm dünner als die darin liegende Lattung. Das hat zur Folge, dass die Latten die Dampfbremse durchstoßen. Die Dampfbremse hat (in die Berechnung) also Löcher!
Abhilfe: Dicke der Installationsebene entsprechend erhöhen.
Wenn Sie die Berechnung öffnen, finden Sie auf der Seite "Hinweise" auch eine Warnung bzgl. dieses Problems.
Grüße
Ralf Plag
Abhilfe: Dicke der Installationsebene entsprechend erhöhen.
Wenn Sie die Berechnung öffnen, finden Sie auf der Seite "Hinweise" auch eine Warnung bzgl. dieses Problems.
Grüße
Ralf Plag
marian (5 Beiträge)
am 25.6.21
Dach-steicofloc140-60-lehmplatte, U=0,14
Ohje, herzlichen Dank für den Hinweis - ist mir sehr peinlich! Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's. Ich habe in der aktualisierten Berechnung nochmals den Untersparren-Dämmbereich erhöht, um in den KfW-geförderten Bereich zu kommen, jetzt sieht alles gut aus. Mal schauen, was der Statiker sagt ...