lordgunnar2 (1 Beitrag)am 30.5.21
Zwischensparrendämmung, U=0,17
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Guten Tag Zusammen,ich bin gerade dabei mein Dach zu dämmen. Ich habe eine Dachschalung aus Rauspund 16cm Bretter mit etwa 4mm fugen. Nun ist die Frage aufgekommen, ob man in diesem Fall, überhaupt ein Warmdach machen kann.
Darf die Dämmwolle Kontakt mit der Holzschalung haben?
Ich habe den ganzen Aufbau in den Ubakus eingegeben und bin nun etwas unsicher. Sind 17 Tage Austrocknungszeit ausreichen?
Zusätzlich befindet sich auf dem Dach ganzflächig eine aufgeständerte Photovoltaikanlage, die sich vermutlich auf die Verschattung auswirkt. Es handelt sich um ein Süddach.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Im Internet habe ich dazu nichts gefunden.
Vielen Dank.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 1.6.21
Schalung ist kein Problem.
Am besten die Felder mit kapillaren Dämmstoffen wie Zellulose komplett ausblasen-
Kontakt mit der Schalung ist positiv, da evt Feuchtigkeit im Holz von der Zellulose aufgenommen und abgegeben werden kann.
Bei außenseitig verlegter diffusionsoffener Unterspannbahn oder Holzfaser-Unterdachplatten genügt innen eine übliche Dampfbremse mit 2-4 m Sd-Wert.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
Am besten die Felder mit kapillaren Dämmstoffen wie Zellulose komplett ausblasen-
Kontakt mit der Schalung ist positiv, da evt Feuchtigkeit im Holz von der Zellulose aufgenommen und abgegeben werden kann.
Bei außenseitig verlegter diffusionsoffener Unterspannbahn oder Holzfaser-Unterdachplatten genügt innen eine übliche Dampfbremse mit 2-4 m Sd-Wert.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten