logo

Diskussionsforum (Archiv)

Alle Themen anzeigen

Wärmekapazität Holz
Bienenmann (12 Beiträge)
am 13.5.21
Nach Peter Niemz "Physik des Holzes" (2005) ist die spezifische Wärmekapazität darrtrockener Hölzer etwa 1300J/(kgK)und nahezu unabhängig von der Holzart. Sie steigt mit der Holzfeuchte, bei u=100% auf 2800J/(kgK). Demnach müssten lufttrockene Hölzer (mit u=12%) etwa eine spez. Wärmekapazität von 1500J/kgK haben. Hie bei Ubakus wird für Buche ein Wert von 2100 und für Eiche ein wert von 2400J/kgK angegeben. Gibt es eine Erklärung für diese große Abweichung?
Link zu "Physik des Holzes": https://www.academia.edu/26590858/Physik_des_Holzes
Bienenmann (12 Beiträge)
am 16.5.21
In "Schneider Bautabellen" Tafel 10.43 (23. Auflage) wird für Nutzholz unabhängig von der Rohdichte/Holzart eine Wärmekapazität von 1600 angegeben (bei 20°C und rF=65%). Dies kommt der Angabe von Peter Niemz nahe...
u-wert.net (498 Beiträge)
am 17.5.21
Hallo Bienenmann,

die Annahme einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% ist für Baustoffe nur korrekt, wenn diese auf der Raumseite des Bauteils liegen. Bei weiter außen liegenden Hölzern kann die Luftfeuchtigkeit zeitweise auf 100% steigen. Jedoch sollte aus Gründen des Holzschutzes die Holzfeuchtigkeit (nicht Luftfeuchtigkeit!) die 20% Marke nicht übersteigen. Bei 20% wird - je nach Messung bzw. Autor - eine Wärmekapazität von 1850 bis 2100 J/(kg/K) erreicht. Und da liegt das nächste Problem: Oft wird eine Messung aus dem Jahr 1912 zitiert. Andere, neuere Messungen unterscheiden sich davon deutlich (liegen höher) und ergeben auch Unterschiede für unterschiedliche Holzarten.

Trotzdem waren einige Werte im Ubakus wohl etwas hoch angesetzt, ich habe diese auf 1700 reduziert.

Interessanterweise geben die Holzfaserhersteller durchweg 2100 J/(kg/K) für ihre Platten an, die ja auch nur aus Holz bestehen. Da würde mich interessieren, woher dieser Wert kommt.

Grüße
Ralf Plag


Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen