Diskussionsforum (Archiv)
angeblich falsche Berechnung
sehlgmbh (1 Beitrag)am 7.5.21
Richter Steildach, U=0,14
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ich habe diese Berechnung dem Energieberater gesendet, er kommt bei diesem Aufbau auf einen U-Wert von 0,156= nicht förderfähig, wer rechnet falsch?er behauptet es müsste eine 8cm Holzfaserdämmplatte oben auf das Dach statt der 35mm Platte dann käme er nachweislich mit seiner Software auf 0,136.
Was läuft hier schief?
Danke im Voraus.
Rainer Schulz-Du Bois
SEHL GmbH Holzbau Zimmerei
u-wert.net (498 Beiträge)
am 17.5.21
Ich hatte Ihnen darauf bereits per Email geantwortet. War meine Vermutung, dass der Energieberater die Stegträger falsch berechnet hat, korrekt?
Grüße
Ralf Plag
Grüße
Ralf Plag