puschalowski (1 Beitrag)am 4.5.21
Aufsparrendämmung, U=0,09
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Mein aktueller Dachaufbau (Neubau) besteht aus 22cm Sparren, Bauder Vap, BauderPIR SF 140.Ich möchte noch wie in der Berechnung ersichtlich eine zusätzliche Zwischensparrendämmung hinzufügen. Lt dem Service von Bauder darf nur eine Dämmschicht aus Mineralwolle (WLS 035) ohne eine Dampfbremse zwischen Gipskartonplatten und Dämmung einzubringen, gedämmt werden.
Wenn ich es nach dem Schema von der Servicehotline in den U-Wertrechner eingebe, bekomme ich Kondenswasser vor der der Bauder VAP angezeigt. Bin etwas verunsichert wie ich das Schrägdach dämmen soll.
CVDaemmtechnik (103 Beiträge)
am 5.5.21
Aufsparrendämmung, U=0,13
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ja das ist halt das Problem, dass die PUR Dämmungen recht diffusionsdicht sind und dann der Aufbau nicht mehr der klassischen Regel innen dichter als außen entspricht.Dringende Empfehlung innen eine feuchtevariable Dampfbremse einzusetzen, ich bin jetzt mit den Produkten von Airstop nicht ganz im Thema, aber die sollten da auch was passendes haben, bitte nicht die angegebene ganz dichte Bahn! Sie werden immer durch Schrauben/Nägel die Bahn perforieren und durch Flankendiffusion Feuchtigkeit eintragen, die nie wieder aus der Konstruktion herauskommt.
Mein Favorit wäre die ProClima Intello.
Noch empfehlenswerter fände ich einen Aufbau mit Holzfaserplatten außen und preiswerter Zellulose Einblasdämmung innen. Der Aufbau hätte einen deutlich besseren Schall- und Hitzeschutz und würde halt dem klassischen innen dichter als außen entsprechen.
Zusätzlich werden Stegträger anstatt KVH Sparren preislich bei den utopisch steigenden Holzpreisen immer interessanter und vermutlich besser zu beschaffen.
Außerdem innen eine Lattung anordnen, die lässt sich exakt auf die Gipskartonabmessung anbringen (idR. 41,5 cm).
CVDaemmtechnik (103 Beiträge)
am 5.5.21
Aufsparrendämmung, U=0,09
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Dies würde auch noch funktionieren. Es fällt Tauwasser aus, aber sehr geringe Mengen, und durch Rücktrocknung aus der variablen Bahn kann Feuchtigkeit abtrocknen.Die Lattung innen verläuft natürlich 90° zum