Diskussionsforum (Archiv)
Hohlsteine - Rippendecke FR190
Fr190 (2 Beiträge)am 4.5.21
Hallo miteinander,
ich will mein Flachdach evtl. dämmen. Leider finde ich das zentrale Element meines Daches nicht - es sind Hohlsteine in einer Rippendecke (Stahlträger-Variante).
Bei google findet man auf Platz 1 meine Bauweise, wenn man "FR 190 Decke" eingibt.
Wie kann ich die Decke am besten im Rechner nachstellen?
ich will mein Flachdach evtl. dämmen. Leider finde ich das zentrale Element meines Daches nicht - es sind Hohlsteine in einer Rippendecke (Stahlträger-Variante).
Bei google findet man auf Platz 1 meine Bauweise, wenn man "FR 190 Decke" eingibt.
Wie kann ich die Decke am besten im Rechner nachstellen?
CVDaemmtechnik (103 Beiträge)
am 5.5.21
Flachdach, U=2,27
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Man findet in der Suche fertige Hohldecken, oder unter -> Verschiedenes ->Historische Baustoffe -> Betone-Großformatige Bauteileist zeichnerisch nicht der Knaller aber hier kommts ja auf die Berechnung an.
Grundsätzlich ist die vorhandene Decke aber für die neue Dämmung recht unbedeutend, außer vielleicht für den inneren SD-Wert.
Fr190 (2 Beiträge)
am 5.5.21
Erstmal danke.
Ich fand den Deckenbetonhohlkörper schon, aber hier kommt mir der U-Wert im Rechner sehr hoch vor (wenn ich mit anderen im Netz auffindbaren Rechnungen vergleiche, wo meine Decke bei U=1.8 liegen soll). Auch ist dort ja weder der Hohlraum einstellbar, noch die Aufbetondicke. Dürfte ja schon relevant sein?
Fertige Hohldecke finde ich irgendwie gar nicht ??
Mir gehts einfach um den Taupunkt sowie U gesamt. Plane aktuell 6cm PUR drauf zu packen => Folie => Bautenschutzmatte => Rasenteppich. Mehr Dämmung wäre besser, aber die ganzen Anschlüsse werden dann extrem schwierig.
Ich fand den Deckenbetonhohlkörper schon, aber hier kommt mir der U-Wert im Rechner sehr hoch vor (wenn ich mit anderen im Netz auffindbaren Rechnungen vergleiche, wo meine Decke bei U=1.8 liegen soll). Auch ist dort ja weder der Hohlraum einstellbar, noch die Aufbetondicke. Dürfte ja schon relevant sein?
Fertige Hohldecke finde ich irgendwie gar nicht ??
Mir gehts einfach um den Taupunkt sowie U gesamt. Plane aktuell 6cm PUR drauf zu packen => Folie => Bautenschutzmatte => Rasenteppich. Mehr Dämmung wäre besser, aber die ganzen Anschlüsse werden dann extrem schwierig.
CVDaemmtechnik (103 Beiträge)
am 5.5.21
2 cm Dämmung WLG 040 entsprechen der Dämmleistung von 105 cm Beton. ;-)
Glauben Sie mir, die paar cm Beton spielen keine Rolle.
Glauben Sie mir, die paar cm Beton spielen keine Rolle.