Diskussionsforum (Archiv)
Giebelwand Innendämmung (Altbau)
schreiner_se (1 Beitrag)am 16.2.21
Wandaufbau_2, U=0,20
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo Zusammen,wir sanieren gerade eine Haushälfte, eines 110 Jahre alten Backsteinhauses.
Die Giebelwand im OG ist sehr ungleichmäßig und hat Versprünge. Um diese zu kompensieren hatte ich gedacht, eine Trockenbauwand von innen vor das Mauerwerk zu stellen. Wegen der Versprünge hätte ich eine 5cm Luftschicht zwischen den Bauteilen geplant. Kann es hier Schwierigkeiten mit Tauwasser geben? Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Aufbau?
Danke im Voraus.
Viele Grüße,
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 17.2.21
Viel zu aufwendig und schadensträchtig.
Besser Metall- oder Holzprofile zwischen Fußboden und Decke befestigen, mit Gipsfaser- oder Lehmbauplatten versehen- gg darunter eine Sparschalung schrauben und den Hohlraum mit Zellulose ausblasen.
Alternativ Hohlraum mit weichen, flexiblen Holzfaserdämmplatten, Hanf o.ä.ausfüllen.
Solche Kapillaren Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen, Zwischenspeichern und schnell wieder abgeben- im Gegensatz zu Mineralwolle, EPS o.ä.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
Besser Metall- oder Holzprofile zwischen Fußboden und Decke befestigen, mit Gipsfaser- oder Lehmbauplatten versehen- gg darunter eine Sparschalung schrauben und den Hohlraum mit Zellulose ausblasen.
Alternativ Hohlraum mit weichen, flexiblen Holzfaserdämmplatten, Hanf o.ä.ausfüllen.
Solche Kapillaren Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen, Zwischenspeichern und schnell wieder abgeben- im Gegensatz zu Mineralwolle, EPS o.ä.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten