Diskussionsforum (Archiv)
U-Wert / Feuchtenachweis bei aufeinandertreffenden Flanken
joerni (2 Beiträge)am 5.2.21
Guten Tag zusammen,
in einem Altbau, ca.1960 Wandaufbau von außen nach innen:
2cm Kalkzementputz, 24 cm Bims/Schwemmstein, 1,5 cm Kalkzementputz,
bildet sich Schimmel ind den Raumecken, dort wo ungedämmter Beton auf Wand und Wand auf Wand trifft.
Laut Wärmebildkamera durchschnittlich 17 Grad Wandoberflächentemperatur und an den Raumecken (Boden, Decke ; Wandecken) Durchschnittlich 13 Grad.
Wie stelle ich den Aufbau im U-Wert Programm dar? Es geht ja um die aufeinandertreffenden Flanken z.B. Boden Wandanschluss . Kann ich mit dem Programm auch Schnitte darstellen um die anfallende Feuchtigkeit aufzuzeigen oder muss ich daraus 2 separate Bauteile berechnen?
Im Vorraus Danke für die Antworten! :-)
Beste Grüße Jörn Bertram
in einem Altbau, ca.1960 Wandaufbau von außen nach innen:
2cm Kalkzementputz, 24 cm Bims/Schwemmstein, 1,5 cm Kalkzementputz,
bildet sich Schimmel ind den Raumecken, dort wo ungedämmter Beton auf Wand und Wand auf Wand trifft.
Laut Wärmebildkamera durchschnittlich 17 Grad Wandoberflächentemperatur und an den Raumecken (Boden, Decke ; Wandecken) Durchschnittlich 13 Grad.
Wie stelle ich den Aufbau im U-Wert Programm dar? Es geht ja um die aufeinandertreffenden Flanken z.B. Boden Wandanschluss . Kann ich mit dem Programm auch Schnitte darstellen um die anfallende Feuchtigkeit aufzuzeigen oder muss ich daraus 2 separate Bauteile berechnen?
Im Vorraus Danke für die Antworten! :-)
Beste Grüße Jörn Bertram
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 7.2.21
Dazu müßtest du Wärmebrückensoftware verwenden, wobei die wesentlichen Probleme im Ubakus-Rechner
sichtbar werden sollten.
Bei einer Innendämmung immer auch die Flankendämmung von Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen, Balkonplatten und einbindenden Innenwänden berücksichtigen.
Solche Probleme umgeht man durch Außendämmung, die bauphysikalisch viel unproblematischer ist
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
sichtbar werden sollten.
Bei einer Innendämmung immer auch die Flankendämmung von Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen, Balkonplatten und einbindenden Innenwänden berücksichtigen.
Solche Probleme umgeht man durch Außendämmung, die bauphysikalisch viel unproblematischer ist
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
joerni (2 Beiträge)
am 7.2.21
Hallo Andreas,
danke für die Antwort!
Beste Grüße
Jörn
danke für die Antwort!
Beste Grüße
Jörn