Wärmeverlust Wand gegen Erdreich, U-Wert "konstruktiv", "Effektiv", "Fx Wert"
Passivmassiv (2 Beiträge)
on 3.9.20

Keller Außenwand, U=0,14

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Der U-Wert wird für obige Konstruktion laut Ubakus angegeben mit:
Konstruktiv: 0.195
Effektiv: 0.141

Bei Erdberührenden Bauteilen gibt es ja auch noch den Temperatur Korrektur Faktor Fx. Kann man diesen auf den Effektiven U-Wert anwenden? Oder ist der Fx Wert schon "verarbeitet" im Schritt von "Konstruktiv" zu "effektiv"?

In meinem Fall, rechnet unser Energieberater die Wärmeverluste der Kellerwand auf Basis 0.195 x 0.6. Deutlich besser für die Erreichung von KFW40 wäre wenn richtig wäre 0.141 x 0.6.

Ich Danke für Tipps!

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wert
Moisture proofing
Heat protection
Heat loss
LCA
Commercial use
Crossed beams
Customizable PDF document
Layer color freely selectable
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456
U-Value according to DIN EN ISO 6946
Moisture protection according to DIN 4108-3
3D view in PDF document
Save your calculations in folders
Custom thermal contact resistances
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Zugriffe auf unsere Website zu analysieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen