Ausbau Altbau - Giebeldämmung
el_L0bo (1 Beitrag)
on 9.8.20

Giebelwand_2, U=0,35

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo allerseits,

ich baue zur Zeit das Dachgeschoss eines Altbaus (Baujahr 1951) um. Bislang bildete einfaches Klinkermauerwerk dort die Giebelwand, ohne jegliche Dämmung. Vor die Klinkerwand wurde innen in Raumbreite Porenbeton von etwa 10 cm Dicke gemauert, um etwas mehr Dämmwirkung zu erzielen. Vor den Dachschrägen wurden ebenfalls Porenbetonwände eingezogen, um gerade Wände zu haben. Diese habe ich entfernt. Somit lag anschließend die 24 cm dicke Außenwand (zuzüglich Innenputz) und die davor liegenden Balken unter den Dachschrägen frei. Die Schrägen werden von mir mit 20 cm Zwischensparrendämmung und 4 cm Untersparrendämmung gedämmt. Mein Problem ist nun die Klinkerwand hinter den Balken. Diese Balken ragen weit in den Raum hinein und stehen deutlich vor der 10 cm dicken Porenbetonwand in der Raummitte hervor.
Wäre es denkbar im Bereich der Dachschrägen an der Giebelwand mit OSB-Platten zwischen den Balken und darunter liegender Mineralwolle von 10 cm Dicke eine Dämmebene einzuziehen? Die Berechnung gibt eine sehr hohe Trocknungsdauer und keine Trocknungsreserve aus, was mich etwas verunsichert.

Beste Grüße,
Michael

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content, analyse access to our website and process your calculations. More information