Diskussionsforum (Archiv)
Kellerausbau unter Kühlhaus
JonasWu (3 Beiträge)am 16.7.20
Kellerdecke_3, U=4,92
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,bei meinen Fragen geht es zunächst erstmal um Innen und Aussen.
Wir wollen auf unserem Biohof einen Keller bewohnbar / Nurzbar machen. Über dem Keller befindet sich ein Kühlhaus in dem es immer um die 7° ist.
Wenn ich bei der Berechnung jetzt Kellerdecke einstelle, dann wird als Innen ja der Bereich über der Decke angegeben. Also muss ich ja um die werte für Innen zu erhalten das Gebäude eigentlich auf den Kopf stellen. Da mich ja der Keller interessier und nicht der Berreich über den Keller.
Alternativ habe ich jetzt mal Flachdach beschattet als Einstellung genommen. Somit wäre das Kühlhaus quasi aussen über dem Flachdach und der Kellerraum innen unter dem Flachdach. Kann man das so machen?
Die Temperatur vom Kühlhaus ist ja im Gegensatz zu Draussen sehr konstant und es gibt zwar hohe Luftfeuchtigkeit aber keinen Regen. Oder ist das Irrelevant.
In Realität ist es so, dass die Decke im Keller Tropfnass ist, was sicherlich an der hohen Luftfeuchtigkeit von 65-70% liegt und das die Kellerdecke wegen dem Kühlhaus recht kalt ist und es momentan nur eine nicht passendes Holztor als tür gibt. Also Luft von draussen reinkommt.
Der Keller ist auch nur ein Halb Keller also am Hügel gebaut, die Vorderseite mit Tür geht ebenerdig raus.
Hatten jetzt überlegt entweder 25mm Calciumplatte oder 25mm PUR Alukaschiert unter der Decke anzubringen. Ausserdem soll noch eine automatische Lüftungsanlage rein.
Lieben Dank und Gruß,
Jonas
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 18.7.20
Üblicherweise sind Innenräume in unseren Breiten wärmer als die Umgebung.
Den Kühlraum würde ich daher als Außen annehmen.
Die feuchte Decke dürfte von Kondensat herrühren, also warmer Luft an der kühlen Decke.
Die Dämmung sollte wesentlich stärker als 25 mm gewählt werden,
da die kühle Umgebung ja ganzjährig vorhanden ist.
In diesem Fall würde ich feuchteunempfindlich Dämmstoffe verwenden, wie zB Foamglasplatten, die vollflächig an die Decke angesetzt werden sollten.
Gibts zur Heizkostenersparnis keine andere Verwendung für den Kellerraum als Wohnraum und diesen irgendwo anders vorzusehen?
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Den Kühlraum würde ich daher als Außen annehmen.
Die feuchte Decke dürfte von Kondensat herrühren, also warmer Luft an der kühlen Decke.
Die Dämmung sollte wesentlich stärker als 25 mm gewählt werden,
da die kühle Umgebung ja ganzjährig vorhanden ist.
In diesem Fall würde ich feuchteunempfindlich Dämmstoffe verwenden, wie zB Foamglasplatten, die vollflächig an die Decke angesetzt werden sollten.
Gibts zur Heizkostenersparnis keine andere Verwendung für den Kellerraum als Wohnraum und diesen irgendwo anders vorzusehen?
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
JonasWu (3 Beiträge)
am 19.7.20
vielen Dank für die Antwort. Habe es so angelegt.
Würde jetzt 50cm Foamglasplatten direkt an der Decke und dann zum raum hin 25cm Calciumsilikatplatten zur speicherung eventueller Feuchtigkeit überlegen.
Allerdings hätte Alukaschiertes PUR eine wesentlich bessere wärmedämmung als das Foamglas aber wenn ich das richtig verstehe gäbe es da ja probleme falls da mal feuchtigkeit entsteht, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist.
Wenn es nicht möglich ist den raum trocken zu bekommen dann würden wir den keller wohl weiter wie gehabt als lagerraum für leere plastikkisten etc verwenden. Allerdings überlegen wir über dem Kartoffelkeller auch ein Kühlhaus zu bauen, was dann ja ein ähnliches Probleme verursachen würde.
Würde jetzt 50cm Foamglasplatten direkt an der Decke und dann zum raum hin 25cm Calciumsilikatplatten zur speicherung eventueller Feuchtigkeit überlegen.
Allerdings hätte Alukaschiertes PUR eine wesentlich bessere wärmedämmung als das Foamglas aber wenn ich das richtig verstehe gäbe es da ja probleme falls da mal feuchtigkeit entsteht, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist.
Wenn es nicht möglich ist den raum trocken zu bekommen dann würden wir den keller wohl weiter wie gehabt als lagerraum für leere plastikkisten etc verwenden. Allerdings überlegen wir über dem Kartoffelkeller auch ein Kühlhaus zu bauen, was dann ja ein ähnliches Probleme verursachen würde.
JonasWu (3 Beiträge)
am 19.7.20
Kellerdecke_5, U=0,49
Hier die BerechnungenAndreasTeich (1169 Beiträge)
am 19.7.20
Statt Kalziumsilikatplatten sind zB Multiporplatten sinnvoller wegen besserem Dämmwert und geringeren Kosten.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten