Diskussionsforum (Archiv)
Abgehängte Rasterdecke, Hohlraum 500 bis 1000 mm
jaco (4 Beiträge)am 10.3.20
Hallo, unter einem Flachdach (Trapezblech, Dachpfsperre, Dämmung, Abdichtung) wurde nachträglich eine Rasterdecke eingebaut. Der entstandene Raum zw. Trapezblech und Rasterdecke ist 500-1000 mm dick.
Wie wirkt sich die neue Luftschicht auf den U-Wert der Decke aus ?
Danke.
Wie wirkt sich die neue Luftschicht auf den U-Wert der Decke aus ?
Danke.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 13.3.20
Es hängt vom Durchlüftungsgrad des Hohlraums ab.
Wenn dieser mit der Außenluft verbunden ist wird sich der U-Wert nur wenig verbessern-
Je höher die Luftschicht umso mehr Thermik mit daraus folgenden Wärmeverlusten entwickelt sich
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Wenn dieser mit der Außenluft verbunden ist wird sich der U-Wert nur wenig verbessern-
Je höher die Luftschicht umso mehr Thermik mit daraus folgenden Wärmeverlusten entwickelt sich
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
jaco (4 Beiträge)
am 16.3.20
Sorry Herr Teich, mit Ihrer Antwort kann ich kaum etwas anfangen. Denn:
Würde der neu entstandene Luftraum Verbindung zur Aussenluft (??) haben, dann würde sich der U-Wert der beschriebenen Decke VERSCHLECHTERN bzw. das Warmdach gar keine Dämmwirkung mehr haben, oder ?
Gruss
Würde der neu entstandene Luftraum Verbindung zur Aussenluft (??) haben, dann würde sich der U-Wert der beschriebenen Decke VERSCHLECHTERN bzw. das Warmdach gar keine Dämmwirkung mehr haben, oder ?
Gruss
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 16.3.20
Bei dampfdichten Abdichtungen wie Trapezblech ist ohnehin die Frage, wie genau der Dachaufbau konstruiert wurde, ob die Dämmung und die Dampfbremse als solche funktionieren etc-
zumindest ist es schwierig.
Auch wenn 100% funktionierend-
Bei einem derart großen Luftraum kann nicht von stehender Luft ausgegangen werden,
zudem müssen die U-Werte der angrenzenden Wände im Hohlraum berücksichtigt werden.
Günstig ist zumindest das geringere zu beheizende Raumvolumen-
Genauer gehts vorerst nicht
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
zumindest ist es schwierig.
Auch wenn 100% funktionierend-
Bei einem derart großen Luftraum kann nicht von stehender Luft ausgegangen werden,
zudem müssen die U-Werte der angrenzenden Wände im Hohlraum berücksichtigt werden.
Günstig ist zumindest das geringere zu beheizende Raumvolumen-
Genauer gehts vorerst nicht
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
jaco (4 Beiträge)
am 16.3.20
Herr Teich, vielleicht muss ich meine Frage präzisieren, bevor wir hier anfangen, einen grossen Ausflug in die Theorie und Wärmebrückenbetrachtung zu starten.
Die Frage lautet: "Wie berechne ich den U-Wert eines Warmdaches mit abgehängter, luftdurchlässiger Rasterdecke ?" Bei dieser theoretischen Berechnung spielen doch die von Ihnen erwähnten Vorbehalte / Überlegungen globaler Natur keine Rolle.
Die software UBAKUS unterscheidet hier in vier Möglichkeiten:
1. Hinterlüftung (Aussenluft) TRIFFT NICHT ZU
2. Hinterlüftung (Raumluft)
3. Installationsebene TRIFFT NICHT ZU
4. Luftschicht (ruhend) TRIFFT NICHT ZU
Und jetzt kommt es: wenn ich das Warmdach mit "Hinterlüftung (Raumluft)" berechne, dann verändert sich der U-Wert NICHT, egal ob ich die Dicke des Hohlraumes / der abgehängten Rasterdecke auf Null oder 1000 mm setze.
FAZIT: Abgehängte, luftdurchlässige Rasterdecke (und derer Hinterlüftung mit Raumluft) beeinflusst den U-Wert des Flachdaches (Tragschale plus alle Funktionsschichten) NICHT.
Wie sehen es die Fachleute hier ?
Die Frage lautet: "Wie berechne ich den U-Wert eines Warmdaches mit abgehängter, luftdurchlässiger Rasterdecke ?" Bei dieser theoretischen Berechnung spielen doch die von Ihnen erwähnten Vorbehalte / Überlegungen globaler Natur keine Rolle.
Die software UBAKUS unterscheidet hier in vier Möglichkeiten:
1. Hinterlüftung (Aussenluft) TRIFFT NICHT ZU
2. Hinterlüftung (Raumluft)
3. Installationsebene TRIFFT NICHT ZU
4. Luftschicht (ruhend) TRIFFT NICHT ZU
Und jetzt kommt es: wenn ich das Warmdach mit "Hinterlüftung (Raumluft)" berechne, dann verändert sich der U-Wert NICHT, egal ob ich die Dicke des Hohlraumes / der abgehängten Rasterdecke auf Null oder 1000 mm setze.
FAZIT: Abgehängte, luftdurchlässige Rasterdecke (und derer Hinterlüftung mit Raumluft) beeinflusst den U-Wert des Flachdaches (Tragschale plus alle Funktionsschichten) NICHT.
Wie sehen es die Fachleute hier ?