Abgehängte Rasterdecke, Hohlraum 500 bis 1000 mm
jaco (4 Beiträge)
am 10.3.20
Hallo, unter einem Flachdach (Trapezblech, Dachpfsperre, Dämmung, Abdichtung) wurde nachträglich eine Rasterdecke eingebaut. Der entstandene Raum zw. Trapezblech und Rasterdecke ist 500-1000 mm dick.

Wie wirkt sich die neue Luftschicht auf den U-Wert der Decke aus ?

Danke.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 13.3.20
Es hängt vom Durchlüftungsgrad des Hohlraums ab.
Wenn dieser mit der Außenluft verbunden ist wird sich der U-Wert nur wenig verbessern-
Je höher die Luftschicht umso mehr Thermik mit daraus folgenden Wärmeverlusten entwickelt sich

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
jaco (4 Beiträge)
am 16.3.20
Sorry Herr Teich, mit Ihrer Antwort kann ich kaum etwas anfangen. Denn:

Würde der neu entstandene Luftraum Verbindung zur Aussenluft (??) haben, dann würde sich der U-Wert der beschriebenen Decke VERSCHLECHTERN bzw. das Warmdach gar keine Dämmwirkung mehr haben, oder ?

Gruss



AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 16.3.20
Bei dampfdichten Abdichtungen wie Trapezblech ist ohnehin die Frage, wie genau der Dachaufbau konstruiert wurde, ob die Dämmung und die Dampfbremse als solche funktionieren etc-
zumindest ist es schwierig.
Auch wenn 100% funktionierend-
Bei einem derart großen Luftraum kann nicht von stehender Luft ausgegangen werden,
zudem müssen die U-Werte der angrenzenden Wände im Hohlraum berücksichtigt werden.

Günstig ist zumindest das geringere zu beheizende Raumvolumen-
Genauer gehts vorerst nicht
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
jaco (4 Beiträge)
am 16.3.20
Herr Teich, vielleicht muss ich meine Frage präzisieren, bevor wir hier anfangen, einen grossen Ausflug in die Theorie und Wärmebrückenbetrachtung zu starten.

Die Frage lautet: "Wie berechne ich den U-Wert eines Warmdaches mit abgehängter, luftdurchlässiger Rasterdecke ?" Bei dieser theoretischen Berechnung spielen doch die von Ihnen erwähnten Vorbehalte / Überlegungen globaler Natur keine Rolle.

Die software UBAKUS unterscheidet hier in vier Möglichkeiten:
1. Hinterlüftung (Aussenluft) TRIFFT NICHT ZU
2. Hinterlüftung (Raumluft)
3. Installationsebene TRIFFT NICHT ZU
4. Luftschicht (ruhend) TRIFFT NICHT ZU

Und jetzt kommt es: wenn ich das Warmdach mit "Hinterlüftung (Raumluft)" berechne, dann verändert sich der U-Wert NICHT, egal ob ich die Dicke des Hohlraumes / der abgehängten Rasterdecke auf Null oder 1000 mm setze.

FAZIT: Abgehängte, luftdurchlässige Rasterdecke (und derer Hinterlüftung mit Raumluft) beeinflusst den U-Wert des Flachdaches (Tragschale plus alle Funktionsschichten) NICHT.

Wie sehen es die Fachleute hier ?

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen