Diskussionsforum (Archiv)
Wird hier eine Dampfbremsfolie gebraucht ?
mLaage (2 Beiträge)am 15.12.19
Oberste Geschossdecke, U=0,20
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,ich habe vor die Dachbodendecke zu dämmen, da unser Dach momentan nicht gedämmt ist.(Folie/Dachziegel)
Für das dämmen wollte ich jetzt Hartschaum PUR alukaschiert(120mm) auf den vorhanden Estrich legen.
(siehe Berechnung).
Fragen:
1. Sollte ich hier noch eine Dampfbremsfolie( Polyethylen, Dauerhaft diffusionshemmend, Stärke: 0,2 mm übliche BHVariante) kaufen und diese zwischen Estrich und PUR Platten legen oder reicht hier die alukaschierung aus ? Da sowieso der Dachboden nicht genutzt wird.
2. Wäre es Sinnvoll wenigstens Randdämmstreifen zu legen ?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Gruß
u-wert.net (498 Beiträge)
am 16.12.19
Hallo mLaage,
eine Dampfbremse brauchen Sie hier nicht, selbst ohne Alu-Kaschierung würde die Betondecke als Dampfbremse ausreichen.
Dem Geldbeutel und der Umwelt zu liebe würde ich statt PUR jedoch eher eine 180mm Mineralwolledämmung auflegen, dann erübrigt sich auch die Frage nach dem Randdämmstreifen.
Noch besser wäre allerdings eine Dämmung mit Zelluloseflocken, die auch für die oberste Geschossdecke gut geeignet sind. Zellulose ist günstig und besonders umweltfreundlich.
Grüße
Ralf Plag
eine Dampfbremse brauchen Sie hier nicht, selbst ohne Alu-Kaschierung würde die Betondecke als Dampfbremse ausreichen.
Dem Geldbeutel und der Umwelt zu liebe würde ich statt PUR jedoch eher eine 180mm Mineralwolledämmung auflegen, dann erübrigt sich auch die Frage nach dem Randdämmstreifen.
Noch besser wäre allerdings eine Dämmung mit Zelluloseflocken, die auch für die oberste Geschossdecke gut geeignet sind. Zellulose ist günstig und besonders umweltfreundlich.
Grüße
Ralf Plag
mLaage (2 Beiträge)
am 17.12.19
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort und ein Daumen hoch
danke für die schnelle Antwort und ein Daumen hoch