logo

Diskussionsforum (Archiv)

Alle Themen anzeigen

Flachdach, Holzbalkendecke, Trocknungsreserve
ThomasGmach (4 Beiträge)
am 10.5.19

BUL DSS9 Flachdach über EssZimmer ohne Aufdachdämmung, U=0,18

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo,

bei der Berechnung des geplanten Flachdaches (Fläche ca 25m², besonnt, dunkle Abdichtungsbahn) passen die rechnerischen Ergebnisse, solange die Gefälledämmung XPS oberhalb der geplanten Unterdeckbahn (diffusionsoffen) außen vor gelassen wird - siehe oben.

Bei Berücksichtigung der Aufdachdämmung steigt die Trocknungsdauer und fällt folglich die Trocknungsreserve massiv unter das geforderte Minimum. (leider kann ich die Vergleichsberechnung hier nicht einfügen)

1. Ich kann nicht nachvollziehen warum sich das mit Gefälledämmung so massiv auswirkt
2. spielt Thema überhaupt ein Rolle, da - zumindest rechnerisch - Kondensat nur in der Gefälledämmung XPS oberhalb der Unterdeckbahn auftreten sollte und dort kein Holz ist?

Vielen Dank für die Unterstützung.

ThomasGmach (4 Beiträge)
am 10.5.19

BUL DSS9 Flachdach über EssZimmer mit Aufdachdämmung, U=0,12

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

hier nun die Vergleichsberechnung zu obiger Frage mit Berücksichtigung der Gefälledämmung.
xtobi (10 Beiträge)
am 10.5.19
Hallo,

existiert nicht schon im ersten Fall ohne die EPS-Schicht ziemlich viel Tauwasser in Schicht 5?

Wozu gibt es im zweiten Fall die Schicht 6 (Klöber Permo extreme), wenn darüber EPS kommt und darauf die Abdichtbahn?

Meine Vermutung als Laie zur Trocknungsreserve wäre, dass bei immer größerer Dämmdicke und mehr Schichten die Feuchtigkeit es immer schwerer hat, wieder zu entweichen.

Lohnt sich die EPS-Schicht überhaupt?

Viele Grüße,
Tobias
Zocke (4 Beiträge)
am 10.5.19
Hallo Thomas

ein paar Sachen von meiner Seite dazu:

a.
die 2.Schicht: elka esb ist mit 9mm zu dünn,
die Schrauben der Gipskartonplatte würde diese durchstossen und dann die 3 Schicht perforieren.
Unterhalb eines Balkenlagers ist immer eine Sparschalung von Vorteil:
- Unebenheiten können ausgeglichen werden
- Kabel können sehr leicht verlegt werden, und durchstossen dabei nicht die Dampfsperre
- nimm eine Dicke von 30mm an bei der Sparschalung, dann kann diese auch ausgedämmt werden.
- bei den Randabschlüssen der Dampfsperre hast du dadurch dann auch mehr Montagebreite für die dauerelastische Andichtung an die Seitenränder

b.
montier keilförmig zugeschnittene Hölzer auf das Balkenlager,
dann die OSB-Platte 24mm.
dadurch hast du gleich das Gefälle, brauchst die Gefälledämmung nicht,
und die Dachabdichtungsbahn kann kraftschlüssig direkt auf die OSB-Platten montiert werden.

ThomasGmach (4 Beiträge)
am 10.5.19
Diese Konstruktionen (Zwischensparrendämmung, eine Abdichtungsebene) sind grundsätzlch kritisch und als Sonderkonstruktion eingestuft und nur für Kleinflächen sinnvoll.

Tauwasseraustritt bei Aufbau ohne Gefälledämmung - zumindest rechnerisch - i.O. und beherrschbar. (trotzdem ggf. dynamische Berechnung des Feuchteverhaltens sinnvoll)

Gefälledämmung (XPS) dient zur Herstellung des erforderlichen Gefälles zu den Einläufen und hebt den Taupunkt aus der Zwischensparrenebene (im Hinblick auf Dämmleistung ist das irrelevant) und trennt die obere Abdichtung von der Unterdeckbahn.

Unterdeckbahn dient als "Auffangebene" bei lokalem Versagen der Abdichtung
ThomasGmach (4 Beiträge)
am 10.5.19
Hallo Zocke,

das Ausbilden des Gefälles als Hohlraum mit geeigneten Platten ist als Alternative zur Gefälledämmung angedacht, jedoch aufgrund der kleinteiligen Flächeneinteilung aufwändig.

OSB Platten sind (mindestens) dampfbremsend, damit an der gedachten Stelle (unterhalb der diffusionsoffenen Abdichtung) unbrauchbar.

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen