logo

Diskussionsforum

Alle Themen anzeigen

U-Wert Dach nach EnEV16
Hydra42 (1 Beitrag)
on 25.3.19
Guten Tag,

ich habe eine kurze Frage: Wenn ich den U-Wert des Dachaufbaus (egal ob Flach- oder Satteldach) berechnen möchte, wird mit der Voreinstellung für die EnEV16 Neubau ein Wert von U~0.16* gefordert. In der Literatur finde ich aber immer nur eine U-Wert 0,2 W/(m²K).
Verstehe ich hier etwas falsch?
u-wert.net (476 Beiträge)
on 13.4.19
U=0,2 W/m2K gilt für die EnEV 2014. Ab 2016 gilt ein weiter reduzierter Primärenergiebedarf für das Referenzgebäude. Wenn man diese höhere Anforderung in den U-Wert umrechnet, erhält man U=0,16 W/m2K.
Beachten Sie, dass für den Neubau der Primärenergiebedarf ausschlaggebend ist und die U-Werte nur Anhaltspunkte darstellen.

Grüße
Ralf Plag

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content, analyse access to our website and process your calculations. More information

Accept Leave page