Diskussionsforum (Archiv)
Aufbau-Empfehlung Dachsanierung
Fertus (2 Beiträge)am 1.3.19
Dampfbremse von außen (sub/top), U=0,19
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,wir möchten demnächst unser 60 Jahre altes Dach sanieren. Es ist ein Walmdach mit drei Gauben. Innen komplett ausgebaut, so bleibt nur eine Sanierung von außen. Da wir auf Hitzeschutz großen Wert legen, wurde uns obiger Aufbau von Steico empfohlen. Welcher Typ Holzfaserplatte und Stärke (60mm oder 80mm) ist noch nicht final geklärt. Kann hier jemand einen Tipp geben, ob der Aufbau sinnvoll ist und welche Platte von Steico man am besten nimmt? Die Dampfbremse soll im Berg-Tal Verfahren verlegt werden.
Vielen Dank,
André
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 2.3.19
Auf eine Dampfbremse kann bei kapillaren Dämmstoffen verzichtet werden, wenn die Innenverkleidung luftdicht ist, wovon bei Fermacellplatten ausgegangen werden kann.
Es wäre viel einfacher, die Balkenzwischenräume mit Zellulose auszublasen mit möglichst hoher Verdichtung (ca 60+/kg/m3), nachdem auf die Sparren Unterdachplatten verlegt wurden.
ZB Steico Universal o.ä. paraffinierte/bitumninierte Platten.
Unterdachplatten sind als wasserführende Ebene zugelassen im Fall von Undichtigkeiten.
Sofern es zu höherem Einblasdruck kommt müssen die Fermacellplatten sorgfältig befestigt worden sein- ansonsten von innen abstützen bis nach dem Einblasen.
Andreas Teich
Gebäude- Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Es wäre viel einfacher, die Balkenzwischenräume mit Zellulose auszublasen mit möglichst hoher Verdichtung (ca 60+/kg/m3), nachdem auf die Sparren Unterdachplatten verlegt wurden.
ZB Steico Universal o.ä. paraffinierte/bitumninierte Platten.
Unterdachplatten sind als wasserführende Ebene zugelassen im Fall von Undichtigkeiten.
Sofern es zu höherem Einblasdruck kommt müssen die Fermacellplatten sorgfältig befestigt worden sein- ansonsten von innen abstützen bis nach dem Einblasen.
Andreas Teich
Gebäude- Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Fertus (2 Beiträge)
am 3.3.19
Sehr geehrter Herr Teich,
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Über Einblasdämmung hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht, nur vertraue ich dort nicht der Innenverkleidung. Weder in Dichtheit noch in Stabilität. Zudem ist der Drempel zum Sparren hin offen.
André
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Über Einblasdämmung hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht, nur vertraue ich dort nicht der Innenverkleidung. Weder in Dichtheit noch in Stabilität. Zudem ist der Drempel zum Sparren hin offen.
André