Diskussionsforum (Archiv)
Ausbau so in Ordnung?
Brickleberry (1 Beitrag)am 23.2.19
Eventueller Ausbau, U=0,10
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,aktuell habe ich nur folgenden Aufbau
1, 3, 5, statt 6 eine Spanplatte und ganz außen eine Zementverbundfassadenplatte.
Nun möchte die folgenden Sachen siehe Aufbau ergänzen und meine aktuelle Dämmung ganz außen mit einer weiteren Querverlattung zur bestehenden anbringen.
Macht dieser Aufbau eurer Meinung nach Sinn? Etwas Bauchschmerzen bereitet mir die äußere Spanplatte da die Trocknungsreserve: nur noch 333 g/m²a beträgt. Mit dem herkömmlichen Aufbau also außen Spanplatte hätte ich das Problem nicht.
Wozu würdet ihr tendieren? Gefordert sind ja laut DIN minimum 100.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 25.2.19
Besser einfache Konstruktionen wählen,
innenseitig dickere OSB- Platten und
statt Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose, Hanf o.ä. vorsehen.
Kapillare Dämmstoffe haben deutliche Vorteile bei der Feuchtigkeitsabfuhr und bieten zudem guten Hitzeschutz.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
innenseitig dickere OSB- Platten und
statt Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose, Hanf o.ä. vorsehen.
Kapillare Dämmstoffe haben deutliche Vorteile bei der Feuchtigkeitsabfuhr und bieten zudem guten Hitzeschutz.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten