Diskussionsforum (Archiv)
Nachträgliche Dämmung Bei 38 Ziegelwand
germanfranz (4 Beiträge)am 26.8.18
Hallo
Wir haben 1993 gebaut mit einem 38 Klimaton Ziegel Wärmeleitzahl 0,185 W/mK ohne Isolierputz sodern normal mit Zementputz,nun meine Frage sollten wir nachisolieren wass sollen wir nehmen guter Dämmwert und nicht zu dick da ja die Wand schon 43cm hat und die Kosten sollen auch nicht explotieren Vakumisolierg ? Die Auswahl ist ja riesig.
Wir haben 1993 gebaut mit einem 38 Klimaton Ziegel Wärmeleitzahl 0,185 W/mK ohne Isolierputz sodern normal mit Zementputz,nun meine Frage sollten wir nachisolieren wass sollen wir nehmen guter Dämmwert und nicht zu dick da ja die Wand schon 43cm hat und die Kosten sollen auch nicht explotieren Vakumisolierg ? Die Auswahl ist ja riesig.
ThomasLau (106 Beiträge)
am 26.8.18
Hallo Franz,
ich glaube der Kosten/Nutzeneffekt ist hier nicht gegeben, außer der Außenputz ist hin und muss saniert werden. Frage, handelt es sich wirklich um Zementputz oder eher um Kalkzementputz?
ich glaube der Kosten/Nutzeneffekt ist hier nicht gegeben, außer der Außenputz ist hin und muss saniert werden. Frage, handelt es sich wirklich um Zementputz oder eher um Kalkzementputz?
bauexpert (114 Beiträge)
am 30.8.18
Hallo,
also ich schlage gar keine Dämmmaßnahmen vor, da es unwirtschaftlich wäre. Du hast eine Homogene Wand und lasse es bitte dabei bleiben.
auch wenn dein Außenputz erneuert werden soll, schlage ich dir einen Kalkputz mit Kalkanstrich vor. mehr nicht tun.
Der Feuchtetrasport geschiht nicht nur über Diffusion sonder überwiegend über kapilaren. daher muss deine Wand von Innen nach Außen diffusionsoffener werden oder Kapilare Sperren wie WDVS und weiteres.
Das einzige was du machen könntest wäre, wenn deine Heizkörper erneuert werden müssten, dann auf Strahlplatten TYP-10 umstellen.
merke dir eine Fläche von 1m² mit einer Temperatur von 40° hat eine Wärmeleistung von ca. 1 KW. Egal was der Hersteller dir für Angaben macht.
Hoffe dir hierbei geholfen zu haben.
also ich schlage gar keine Dämmmaßnahmen vor, da es unwirtschaftlich wäre. Du hast eine Homogene Wand und lasse es bitte dabei bleiben.
auch wenn dein Außenputz erneuert werden soll, schlage ich dir einen Kalkputz mit Kalkanstrich vor. mehr nicht tun.
Der Feuchtetrasport geschiht nicht nur über Diffusion sonder überwiegend über kapilaren. daher muss deine Wand von Innen nach Außen diffusionsoffener werden oder Kapilare Sperren wie WDVS und weiteres.
Das einzige was du machen könntest wäre, wenn deine Heizkörper erneuert werden müssten, dann auf Strahlplatten TYP-10 umstellen.
merke dir eine Fläche von 1m² mit einer Temperatur von 40° hat eine Wärmeleistung von ca. 1 KW. Egal was der Hersteller dir für Angaben macht.
Hoffe dir hierbei geholfen zu haben.
germanfranz (4 Beiträge)
am 30.8.18
Hallo
danke mal für die Rückmeldung ja es ist natürlich ein Kalkzementputz und Edelputz dann. der Putz hat eigentlich nichts es sind nur überlegungen da ob man auf heutigen Stand nachisolieren soll ? Ich habe mir schon gedacht es könnte unrentabel sein. Die Heizkörper sind auch nicht zu erneuern sind e Typ 10 Heizkörper.
danke mal für die Rückmeldung ja es ist natürlich ein Kalkzementputz und Edelputz dann. der Putz hat eigentlich nichts es sind nur überlegungen da ob man auf heutigen Stand nachisolieren soll ? Ich habe mir schon gedacht es könnte unrentabel sein. Die Heizkörper sind auch nicht zu erneuern sind e Typ 10 Heizkörper.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 30.8.18
Bei dem doch recht guten Dämmwert lohnt sich keine energetische Sanierung.
Je besser der Bestand ist umso weniger wirken sich zusätzliche Dämmmaßnahmen aus und umso größer ist der Aufwand, um einen nenenswerten Effekt zu erzielen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberter, Planungsbüro, Bau-, Ankaufs- und Sanierungsberatung
Je besser der Bestand ist umso weniger wirken sich zusätzliche Dämmmaßnahmen aus und umso größer ist der Aufwand, um einen nenenswerten Effekt zu erzielen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberter, Planungsbüro, Bau-, Ankaufs- und Sanierungsberatung