Haaks (1 Beitrag)am 20.4.18
Hallo liebe Energiesanierer,
ich möchte die Wand einer Werkstatt von innen Energetisch sanieren. Die Wand besteht aus einer 30cm Vollziegelwand und ist von 1873. Darum möchte ich sie nicht von außen dämmen.
Das Wohnhaus habe ich gerade mit Multipor von innen gedämmt.
Ein sehr schönes Dämmsystem, aber nicht gerade billig und die Wände sind sehr weich, darum für eine Werkstatt nicht geeignet.
Ich habe mir überlegt die Wand von innen mit einer EPS Dämmplatte für Perimeter Dämmung zu dämmen, weil diese ja ihre Dämmeigenschaft auch bei Feuchtigkeit behält und dann von innen einen 115mm dicken Kalksandstein davor zu mauern.
Dadurch hätte ich von innen eine harte Wand.
Ich habe diese Variante bis jetzt noch nirgendwo gesehen.
Laut U-Wert Rechner sind die Werte recht gut und der Aufbau müsste funktionieren. Oder habe ich was übersehen?
Grüße
Philipp
ich möchte die Wand einer Werkstatt von innen Energetisch sanieren. Die Wand besteht aus einer 30cm Vollziegelwand und ist von 1873. Darum möchte ich sie nicht von außen dämmen.
Das Wohnhaus habe ich gerade mit Multipor von innen gedämmt.
Ein sehr schönes Dämmsystem, aber nicht gerade billig und die Wände sind sehr weich, darum für eine Werkstatt nicht geeignet.
Ich habe mir überlegt die Wand von innen mit einer EPS Dämmplatte für Perimeter Dämmung zu dämmen, weil diese ja ihre Dämmeigenschaft auch bei Feuchtigkeit behält und dann von innen einen 115mm dicken Kalksandstein davor zu mauern.
Dadurch hätte ich von innen eine harte Wand.
Ich habe diese Variante bis jetzt noch nirgendwo gesehen.
Laut U-Wert Rechner sind die Werte recht gut und der Aufbau müsste funktionieren. Oder habe ich was übersehen?
Grüße
Philipp
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 25.4.18
Der Aufwand und Raumverlust wäre mir viel zu hoch, ganz abgesehen von generellen ökologischen Bedenken, EPS einzusetzen.
Es könnten uU Stegträger oder Holzständer innen vor die Wand gesetzt werden,
darauf Verkleidung mit zementgebundenen Faserplatten (Betonyp oä)
Hohlraum mit Zellulose oä dämmen.
Durch Abstand der Unterkonstruktion und entsprechende Plattendicke läßt sich die gewünschte Stabilität erzeugen.
Alternativ zB Glasschaumplatten vollflächig an die vorhandenen Wände ansetzen und darauf zementgebundene oä Platten ansetzen oder konventionell mit Gewebeeinlage verputzen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Es könnten uU Stegträger oder Holzständer innen vor die Wand gesetzt werden,
darauf Verkleidung mit zementgebundenen Faserplatten (Betonyp oä)
Hohlraum mit Zellulose oä dämmen.
Durch Abstand der Unterkonstruktion und entsprechende Plattendicke läßt sich die gewünschte Stabilität erzeugen.
Alternativ zB Glasschaumplatten vollflächig an die vorhandenen Wände ansetzen und darauf zementgebundene oä Platten ansetzen oder konventionell mit Gewebeeinlage verputzen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen