Diskussionsforum (Archiv)
Berechnung Binderdach
zimmerweber (1 Beitrag)am 8.3.18
Binderdach, U=0,143
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo zusammen,die gezeigte Berechnung betrifft die Unterseite eines Nagelbinderdachs. Das Dach (12,5 Grad Neigung, Zwischenraum unbelüftet) hat folgenden Aufbau:
-Unterspannbahn
-Konterlattung 40 mm
-Querlattung 60 x 80 mm
-Kingspan Sandwichelement KS 1000 RW 60/95 (WLG 0231, U-Wert 0,334)
Lässt sich dieser Aufbau irgendwie in die Berechnung mit einbeziehen? Bzw. wie kann ich diesen Aufbau mit berücksichtigen?
Vielen Dank für eure Antwort.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 10.3.18
Du könntest doch einfach ein ober- und unterseitiges Blech als Dampfsperre an der entsprechenden Position eingeben und die mittlere Dämmstoffdicke der Sandwichplatten mit dem betreffenden Lambda-Wert annehmen. Die Traghölzer/Binder nach Planung dimensionieren.
Je nach Dachneigung sollte möglichst der gesamte Dachquerschnitt mit Zellulose ausgeblasen werden,
da anderenfalls viel wahrscheinlicher Wärmeverluste durch Undichtigkeiten und Thermik und ggf Kondensat entstehen können.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Je nach Dachneigung sollte möglichst der gesamte Dachquerschnitt mit Zellulose ausgeblasen werden,
da anderenfalls viel wahrscheinlicher Wärmeverluste durch Undichtigkeiten und Thermik und ggf Kondensat entstehen können.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen