Diskussionsforum (Archiv)
Betonskelettbauweise
energie97074 (7 Beiträge)am 10.12.17
Außenwand Betonskelett, U=0,43
Die U-Wertberechnung wird beim gefach angegeben. Wie kann ich die Werte bei der Betonstütze ermitteln oder dorthin verschieben?u-wert.net (498 Beiträge)
am 11.12.17
Gemäß DIN 6946 endet der relevante Teil des Bauteil an der Innenseite der Hinterlüftungsebene. Der auskragende Teil der Betonstütze wird somit ignoriert und der berechnete U-Wert stellt eine obere Grenze für den tatsächlichen U-Wert dar. Es wird jedoch NICHT der U-Wert im Gefach angegeben! Die Betonstütze in den Schichten 5 und 6 wird berücksichtigt.
Um auch eine untere Grenze für den U-Wert zu erhalten, können Sie statt der Hinterlüftungsebene mit einer "Luiftschicht (ruhend)" rechnen UND diese Luftschicht z.B. mit einer Fassadenbahn von der Außenluft trennen (andernfalls wird die ruhende Luftschicht wieder als Hinterlüftungsebene betrachtet). Die Berechnung sieht dann so aus:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?c=1&M0=23879&d0=1.25&M1=46460&d1=4&l1=0.04&name1=Polystyrolschaum%20auf%20GKP&M2=86&d2=1&name2=Luftschicht%20Befestigung%20Batzentechnik&M3=11&d3=10&M4=46460&d4=6&l4=0.04&name4=Polystyrolschaum&M5=11&d5=35&y5=0&w5=25&R5=200&M6=76&d6=1.5&M7=86&d7=27.5&M8=94&d8=0.05&l8=0.01&bt=0&unorm=enev14alt&T_i=20&RH_i=50&Te=12&RH_e=80&outside=0&name=Au%C3%9Fenwand%20Betonskelett
Die U-Werte dieser beiden Varianten unterscheiden sich nur wenig und der tatsächliche U-Wert liegt irgendwo in der Mitte.
Grüße
Ralf Plag
Um auch eine untere Grenze für den U-Wert zu erhalten, können Sie statt der Hinterlüftungsebene mit einer "Luiftschicht (ruhend)" rechnen UND diese Luftschicht z.B. mit einer Fassadenbahn von der Außenluft trennen (andernfalls wird die ruhende Luftschicht wieder als Hinterlüftungsebene betrachtet). Die Berechnung sieht dann so aus:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?c=1&M0=23879&d0=1.25&M1=46460&d1=4&l1=0.04&name1=Polystyrolschaum%20auf%20GKP&M2=86&d2=1&name2=Luftschicht%20Befestigung%20Batzentechnik&M3=11&d3=10&M4=46460&d4=6&l4=0.04&name4=Polystyrolschaum&M5=11&d5=35&y5=0&w5=25&R5=200&M6=76&d6=1.5&M7=86&d7=27.5&M8=94&d8=0.05&l8=0.01&bt=0&unorm=enev14alt&T_i=20&RH_i=50&Te=12&RH_e=80&outside=0&name=Au%C3%9Fenwand%20Betonskelett
Die U-Werte dieser beiden Varianten unterscheiden sich nur wenig und der tatsächliche U-Wert liegt irgendwo in der Mitte.
Grüße
Ralf Plag
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 11.12.17
Geht es nur um die U-Wert-Berechnung des Bestandes oder soll ein bestimmter Dämmwert nach einer Sanierung erreicht werden?
Wenn Wärmebrücken im Bereich der Betonstützen ausgeglichen werden sollen
könnten hier zB PUR- Plattenstreifen als Innendämmung eingesetzt werden
(Stützenbreite + seitlicher Überstand). Vielleicht arbeitstechnisch etwas zu aufwendig.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Wenn Wärmebrücken im Bereich der Betonstützen ausgeglichen werden sollen
könnten hier zB PUR- Plattenstreifen als Innendämmung eingesetzt werden
(Stützenbreite + seitlicher Überstand). Vielleicht arbeitstechnisch etwas zu aufwendig.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
energie97074 (7 Beiträge)
am 12.12.17
Hallo Herr Teich,
der Zustand ist Bestand im Altbau. Geplant sind nur neue fenster. Es wird überlegt, den Bestand zu belassen. Die Betonstützen, die Unterzüge 45/25 aus beton, auskragende Unterzüge usw. sind nicht in den Griff zu bekommen. Ich werde wahrscheinliuch mit Fußleistenheizung arbeiten, um die kalten Oberflächen der Stützen von der warmen Raumluft zu trennen. Gleichzeitig muss eine Permanentlüftung <50%rel.F eingesetzt werden.
der Zustand ist Bestand im Altbau. Geplant sind nur neue fenster. Es wird überlegt, den Bestand zu belassen. Die Betonstützen, die Unterzüge 45/25 aus beton, auskragende Unterzüge usw. sind nicht in den Griff zu bekommen. Ich werde wahrscheinliuch mit Fußleistenheizung arbeiten, um die kalten Oberflächen der Stützen von der warmen Raumluft zu trennen. Gleichzeitig muss eine Permanentlüftung <50%rel.F eingesetzt werden.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 13.12.17
Oder primär von innen dämmen mit feuchteresistenten Platten wie Glasschaumplatten, wenn’s ökologisch sein soll, alternativ mit XPS-Dämmung.
Darauf sorptionsfähige Putze wie Kalk- oder Lehmputz.
Außendämmung in dem Fall nur wenn die Betonflächen ohnehin saniert werden müssen.
Wenn außenseitige Änderung der Gestaltung möglich ist, quer auf die Betonstützen ZB 60/60 KVH, darauf Holzfaserdämmplatten oder zementgebundene Platten und die Hohlräume mit Zellulose ausblasen, was von den Kosten her günstig ist und einen sehr guten Dämmwert ergibt.
Innen im Bereich der Betonstützen Dämmstoffstreifen ansetzen-
das könnte säulenartig in die Gestaltung einbezogen werden
Außen weiter auskragende Bauteile müßten wohl separat mit Plattendämmstoffen von außen gedämmt werden um Wärmebrücken zur Wand zu reduzieren.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Darauf sorptionsfähige Putze wie Kalk- oder Lehmputz.
Außendämmung in dem Fall nur wenn die Betonflächen ohnehin saniert werden müssen.
Wenn außenseitige Änderung der Gestaltung möglich ist, quer auf die Betonstützen ZB 60/60 KVH, darauf Holzfaserdämmplatten oder zementgebundene Platten und die Hohlräume mit Zellulose ausblasen, was von den Kosten her günstig ist und einen sehr guten Dämmwert ergibt.
Innen im Bereich der Betonstützen Dämmstoffstreifen ansetzen-
das könnte säulenartig in die Gestaltung einbezogen werden
Außen weiter auskragende Bauteile müßten wohl separat mit Plattendämmstoffen von außen gedämmt werden um Wärmebrücken zur Wand zu reduzieren.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen