Diskussionsforum (Archiv)
Sd- Wert Rauhschalung
Holzer92 (1 Beitrag)am 22.6.17
Dachaufbau_neu03.05.17, U=0,142
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo ,meine Frage bezieht sich auf die klassische Rauhschalung.
Der U-Wert Rechner gibt mir an dass zwischen der Rauhschalung und der Dämmung (Mineralwolle) etwas Tauwasser ausfällt (weil der Sd-wert der Schalung zu hoch ist). Aber kann das denn sein? Bei einer Rauhschalung habe ich ja zwischen den Schalungsbrettern immer 1-2 mm Luft.
Sollte das nicht reichen um die Feuchte durch die Schalung zu tranportieren? Der U-Wert Rechner rechnet mit einer massiven Holzschicht.
Danke für eure Hilfe
Mfg Holzer92
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 25.6.17
Besser sind kapillaraktive Dämmstoffe wie zB Zellulose, Holzfaser, Hanf, die ggf Feuchtigkeit aufnehmen und verteilen.
Die Fugen werden eher größer sein-abhängig von der Brettbreite und Holzfeuchte beim Einbau, sodass ggf Feuchtigkeit wieder abgegeben werden kann.
In der Realität wird sicher weniger Feuchtigkeit entstehen als ausgewiesen, Holz ist auch sorptionsfähig, sodass keine Gefahr durch übermäßiges Tauwasser zu erwarten ist.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
Die Fugen werden eher größer sein-abhängig von der Brettbreite und Holzfeuchte beim Einbau, sodass ggf Feuchtigkeit wieder abgegeben werden kann.
In der Realität wird sicher weniger Feuchtigkeit entstehen als ausgewiesen, Holz ist auch sorptionsfähig, sodass keine Gefahr durch übermäßiges Tauwasser zu erwarten ist.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen